Решил поменять радиатор отопления.Купил радиатор Рифар монолит,получил тех.условия у инженера. Пригласил сонтехника,он заявил что радиатор работать не будет или влучшем случае будут греть 4 секции из 8. Типа заужены трубы и не хватит потока для радиатора,надо ставить конвектор. Что делаль? Квартира
на 9 последнем этаже.
Вариантов три
Удлинитель протока в радиатор
Диагональное подключение
Циркуляционный насос
Попробуйте диагонально подключить
Если не сработает то удлинитель протока поставите дополнительно
Насос крайний случай .Узаканивать долго
Сейчас то греет
радиатор ?
Значит настаивать на установке купленного радиатора?
Сложно сказать не зная ни давления ни скорости потока
Но диагональное подключение при нижней подаче обычно срабатывает
А удлинитель всегда добавить можно
Вариант второй ,
Да ставте свой биметал, конвектор, не волшебное устройство.
Единственное, что я бы настоятельно рекомендовал автоматический воздухоотводчик, так как судя по всему вы в самой верхней точке находитесь.
Вообще интересно какое подключение этажом ниже.
Звонил инженеру который делал тех. условия,утверждает что проблемм быть не должно "мы сто раз так делали" ,но просил отложить вопрос до понедельника. Проверит что то ещё раз..Кому верить?
Инженер лицо не заинтересованное посему смысла ему вас обманывать нет
Возможно ваш слесарь просто страхуется Предупреждая о возможных проблемах
В принципе он прав Нижняя подача на последнем этаже достаточно проблематичная система для установки крупных (от 8 секций)радиаторов
У биметаллических радиаторов еще и ДУ заужен относительно конвекторов и радиаторов другого типа (алюминий чугун сталь )
Поэтому я бы сразу на диагональном подключении настаивал
Это немного сложнее, больше расход материала
Но вероятность положительного результата выше
чем при стандартном боковом
Хотя может и так продавит .
Инженер сидит в кабинете ,а слессарь краны крутит и возможные косяки исправсять ему.Но раз я пошёл официальным путём через У.К. пусть думают,проверяют.За тех. Условия я денег заплатил.
Тоже на последнем этаже ( правда 5 этажка) . Также Рифар монолит 12 секций. Греет только при подключении диагоналкой ( подача обязательно вверх радиатора) . При боковом подключении грелись только 4 секции.
Все прекрасно работает ощутимой разницы в нагреве секций не чувствуется
Байпас ,зная что сечение вертикальных труб внутри радиатора гораздо меньше сечения трубы на 3/4 могли бы сделать потоньше,воде всегда проще по пути наименьшего
сопротивления идти ну и рег кран на то время когда будут топить до одури когда на улице тепло тоже не помешал бы
Кто знает какая теплоотдача у старых конвекторов в панельных домах? такого типа..
Хочу поставить современные радиаторы. Калькулятору выдает, как мне кажется, завышенное кол-во секций.
Дело в том, что и при этих старых как бэ не мёрзнем. Вот и хочу посчитать с учётом
теплоотдачи старых.
При чём ставили старые явно от фонаря.. Две комнаты одинаковые по размеру (12м), а ковектор в одной 0,5м длинной,а в другой 1,1 :-D
В комнате 16м² длинна конвектора 1,2 м. Где 0,5 м, там немного прохладно зимой, но терпимо (18-19°)