Расскажите как правильнее (или удобнее) штукатурить стены, до монтажа электропроводки или после? Дом - газобетон (300), внутренние перегородки - пустотелый полуторный кирпич. Кто как делал?? Внимательно выслушаю всех...
Нормальный вопрос, что ж вы стебетесь над автором)
Потому как может он кабель каналами потянет - тогда реально после обоев.
А вот до или после штукатурки - так тоже вопрос в толщине штукатурки.........если это 2-3 мм, тогда можно и после штообить имхо......как уж удобнее
Перепады какие?
Больше 8 мм - в штукатурку загоняйте.
Меньше - штробы до штукатурки, в них провод и коробки замуровываете, подрозетники после финишной отделки.
Помню, мы в стройотряде штукатурили новую проходную у завода. Оштукатурили, пришли сантехники (пробили стены и потолок) трубы провели.
Снова заштукатурили, пришли внтиляционщики (пробили стены и потолок) короба и решётки поставили.
Снова заштукатурили, пришли электрики стены заштробили и
провода провели.
После этого мы плюнули и ушли с этого "объекта". :weep:
Ну что вы кипятитесь
можно и так и так
все зависит от того сколько вы готовы вбухать денег в штукатурку, сколько вы штукатурам готовы платить (один раз или несколько) за
сделанную работу
Если очень хочется увидеть белые ровные стены то штукатурьте, а потом все штробите и снова штукатурьте
Часть работ делаю сам, поэтому хочу понять как правильней. всегда хотел сделать проводку, а потом штукатурить.. тороплюсь по проводке потому что хочу поставить дом на сигналку. Охраны в посёлке нет.. По газоблоку вроде
бы всё понятно: проштробил, завёл в гофру. (не принципиально когда до или после штукатурки) Напрягает : как вести по перегородке в полкирпича.1 Как вести в гофре или нет? 2. Как крепить к кирпичу? 3. подрозетники вырезать в штукатуреной кирпичной наверно лучше??
А можно я тут задам свои бестолковые вопросы?
. 1. Гофра какую роль играет в проводке? Для чего она?
2. Если делать электрику до штукатурки, то нафига штрабить стены?
На свои вопросы у меня, естественно, есть ответы, но просто хочется услышать мнение топикстартера.
Если разводка по потолку, то я бы проводку прокинул после штукатурных работ, т.к. замазать штробы потом и самому можно.
Плюс при относительной ровности стен проводка увеличит слой штукатурки по плоскости ВСЕЙ стены, а это деньги.
По газоблоку вроде бы всё понятно: проштробил, завёл в гофру. (не принципиально когда до или после штукатурки) Напрягает : как вести по перегородке в полкирпича.1 Как вести в гофре или нет? 2. Как крепить к кирпичу? 3. подрозетники вырезать в
штукатуреной кирпичной наверно лучше??
Гофра в штукатурке не нужна, максимум трубы, и то для слаботочки в целях сменяемости.
Подрозетники выставить после оштукатуревания проще.
Расскажите как правильнее (или удобнее) штукатурить стены, до монтажа электропроводки или после?
Правильнее грамотнее для заказчика но неудобно электрикам до
Геморойней штукатурам но проще электрикам после
Сам ,в
комплексе всегда по готовым стенам развожу всю электро и сантехническую инженерку
Да штробить, но гипсовые штукатурки штрабятся легко и подмазать недолго и несложно
Зато и подрозетники и водорозетки стоят так ,как должны
А не утоплены-торчат на пару а то и 5 см
Нет
наплывов и бугров на поверхности
Которые неизбежно образуются при обходе правИлом торчащих проводов ,подрозетников выводов труб и водорозеток ,даже у самого лучшего штукатура
Мы уже четко знаем конечные размеры помещения ,для что бы эстетично разместить сан оборудование или повесить
бра именно на равном расстоянии от планируемого расположения кровати
Либо блок розеток именно по центру(Краю в углу )декора или рисунка на обоях например
Плюсов в таком варианте много ,хоть он и не особо распространен и приветствуется
Минус один
Диссонанс между
штукатурами ,электро сантехниками и кошельком заказчика
Комплексно ,с вас за это денех не возьмут
А по отдельности посчитают все И обход проводов и штрабление стен и последующую замазку этих штроб
Хотя бытует мнение что работать должны исключительно узко квалифицированные
специалисты
И так выгоднее и качественее получается
Может быть ,но если хочется еще и красиво ,и гармонично
То без надзорного органа ,ответственного опять же за комплекс работ тут не обойтись :-)
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)