Хелп ! Обвязка котельной


Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | следующая страницапоследняя страница
Хелп ! Обвязка котельной   #701202  наверх
Автор: 
Дата:   

Всем доброго времени суток. После месяца эксплуатации вылезла следующая проблема: от котла выходит подача горячей воды и дальше разделяется на 3 "ручья" - отопление-теплые полы-ГВС (на бойлер) , насосы стоят на всех 3-х магистралях , именно на подаче. На отопление и ТП одинаковая мощность насосов, на ГВС немного меньше. Так вот суть проблемы: если включить все одновременно, то горячей воды не хватает на ГВС, т.е. идет "приоритет" ТП и отопления. Если в узле подмеса перекрыть подмес обратки, то вроде все нормально, хватает и на ГВС. Приглашал нескольких независимых "спецов", у всех разные варианты, кто то говорит поставь гидрострелку и будет счастье, кто то говорит что не надо гидрострелку, поставь обычный коллектор, кто то предлагает поставить просто 3-х ходовой клапан в места где происходит разделение на "ручьи", в общем мнений много, а единого нет. Экспериментировать за свои деньги желания нет, может кто то сталкивался с такой проблемой? как решили?

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 04.10.2016 18:58]

[Сообщение изменено пользователем 04.10.2016 19:54]
1/5 |    |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701228  наверх
Автор: ""ХоМяК""
Дата:   

я бы сделал так, гребенка и один насос на обратку. лично мое мнение, решать вам
1/9 |    |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701229  наверх
Автор: XeaX   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Polinext

Всем доброго времени суток. После месяца эксплуатации вылезла следующая проблема: от котла выходит подача горячей воды и дальше разделяется на 3 "ручья" - отопление-теплые полы-ГВС (на бойлер) , насосы стоят на всех 3-х магистралях , именно на подаче.

А кто придумал и сделал эту оригинальную схему для котельной, он чего говорит?

По уму надо при падении температуры в бойлере врубать котёл на полную и переключать его полностью на нагрев бойлера, а когда бойлер нагрет, переключать обратно на отопление и штатную мощность.
10/2 |    |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701234  наверх
Автор: Polinext
Дата:   


Цитата:
От пользователя: XeaX

и переключать его полностью на нагрев бойлера,

так сейчас и делаю, хожу в котельную и перекрываю отопление, тогда с ГВС нет проблем. Но так же не может быть все время, зима впереди, отопление тоже важно, да и не будешь каждый раз что бы принять душь, ходить и выключать отопление ((


Цитата:
От пользователя: XeaX


А кто придумал и сделал эту оригинальную схему

он уже ничего не говорит..... не отвечает на звонки, походу вообще мой номер заблокировал((

[Сообщение изменено пользователем 04.10.2016 21:18]
  |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701243  наверх
Автор: Виктор Валерьевич 
Дата:   

Судя по фотографии, котел альфатерм? По назначению он в сочетании с бойлером косвенного нагрева не может быть двухконтурным. Соответственно при задании на нагрев ГВС не будет уходить на полную мощность для быстрого нагрева бойлера. Нет такого в мозгах котла. Ставь стрелу. Развязывай бойлер и контура отопления через реле бойлера. Он будет отключать отопление во время нагрева ГВС. Другого выхода по данной схеме не вижу.
Кстати котел все время должен быть на максимальной температуре. Радиаторы ограничить или комнатным термостатом через насосы или термоголовками.
4/1 |    |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701246  наверх
Автор: GSM-1800
Дата:   

Чет не пойму, у автора система отопления закрытая, справа на фотке бойлер ГВС косвенного нагрева. Если гидроаккум правильно расчитан и мембрана не порвана, теплоносителю некуда деваться.
0/4 |    |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701251  наверх
Автор: Polinext
Дата:   


Цитата:
От пользователя: GSM-1800

теплоносителю некуда деваться

да он никуда и не девается, он тупо не нагревается

Цитата:
От пользователя: Виктор Валерьевич

Ставь стрелу

т.е. все таки стрелка поможет? а сервопривода завязать на термостат котла? тогда если температура ГВС падает, то с термостата приходит сигнал на сервопривод, тот перекрывает отопление и отдает приоритет на ГВС? я правильно понял?
3/0 |    |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701270  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: XeaX

А кто придумал и сделал эту оригинальную схему для котельной, он чего говорит?

Обвязка котельной из разряда - как делать не надо.
вариантов 2: переделать котельную или автоматизировать.
Стоят регулирующие клапаны, но где приводы?
Они вообще планируются.
1/2 |    |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701271  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   

Выложите спецификацию оборудования - точная марка котла и бойлера


[Сообщение изменено пользователем 04.10.2016 23:15]
  |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701272  наверх
Автор: Polinext
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Bkmz

Они вообще планируются

планирую полностью все автоматизировать, кто знает хороших специалистов, напишите контакты
  |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701274  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Polinext

напишите контакты

я :cool:
7/2 |    |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701275  наверх
Автор: Polinext
Дата:   

Альфатерм Beta ATE 35L и бойлер Omega 200 SVE
  |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701281  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Polinext

Beta ATE 35L

так там вроде как датчик от бойлера и трехходовой задуман...
1/2 |    |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701312  наверх
Автор: GSM-1800
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Polinext

да он никуда и не девается, он тупо не нагревается

если это установленный факт, то причина одна-недостаточная мощность котла, при условии что контуры теплых полов и магистралей по длинне в норме а насосы работают как надо.
1/2 |    |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701313  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: GSM-1800

то причина одна-недостаточная мощность котла

неправда ваша... 30 кВт вполне способны работать как проточный нагреватель, т.е. теоретически можно и без бойлера через теплообменник ;-) тут проблема именно в гидравлике, насосы отопление и ТП тупо передавливают насос бойлера, насос бойлера не может создать достаточный перепад для циркуляции, контуры при такой схеме гидравлически зависимы.
По факту у меня у одного клиента пока не было газа, вполне справлялся СКАТ 18К, но программно делал приоритет ГВС, т.е. при запросе ГВС клапан на отопление закрывался (100% подмес), но если температура в контуре отопления падала ниже 25 гр. приоритет отключался (защита от разморозки и "дурака").
2/2 |    |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701314  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   

Тут кстати как временную меру можно попробовать поиграть клапанами
из соседней темы http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=70097...
клапаны настроить по схеме "9" когда обратка всегда подмешивается и несколько выравнивается давление в коллекторе. Ну и конечно насосы на минимальную скорость.
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701318  наверх
Автор: Виктор Валерьевич 
Дата:   

Bkmz правильно заметил что данный котел с завода заточен под бойлер. Надо только правильно развязать. Да и если честно сказать, по только фотографии трудно судить. Не полностью раскрыта схема подключения.
  |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701324  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Виктор Валерьевич

данный котел с завода заточен под бойлер.

но с другой стороны, он совершенно не заточен, под приводы контура отопления и ТП, да и никакой погодной компенсации в нем нет.
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701336  наверх
Автор: Induk
Дата:   

со стрелками помещались все, скоро в каждом дачном сарае будут городить. обвязку надо полностью переделать без усложнений и удорожание, тс в личку стукни накидаю схему

[Сообщение изменено пользователем 05.10.2016 09:57]
1/3 |    |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701346  наверх
Автор: s.enns   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Induk

со стрелками помещались все, скоро в каждом дачном сарае будут городить.

да

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

:-D

автору темы не обойтись без неё, так как насосов "много"
надо насос ГВС завязывать на бойлер и делать приоритет с учётом

Цитата:
От пользователя: Bkmz

защита от разморозки и "дурака".




Цитата:
От пользователя: Induk

обвязку надо полностью переделать без усложнений и удорожание, тс в личку стукни накидаю схему


кидай сюда, обсудим ваше не усложнение-не удорожание :-D
  |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701351  наверх
Автор: Induk
Дата:   


Цитата:
От пользователя: s.enns



зачем там такая куча насосов?
достаточно двух, на обратке коллектора и на подаче тп, и зачем усложнять обвязку бойлера, с такой мощностью котла он будет работать от общего насоса, проверено не раз, могу даже автора на экскурсию сводить на объекты
в данном случае проблема совершенно в другом. :-D
1/7 |    |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701353  наверх
Автор: s.enns   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Induk

зачем там такая куча насосов?
достаточно двух, на обратке коллектора и на подаче тп, и зачем усложнять обвязку бойлера,

ну вы просто моих хотелок не знаете, как минимум ещё два насоса встанут :-)


Цитата:
От пользователя: Induk

с такой мощностью котла он будет работать от общего насоса, проверено не раз,


"слищь, нащальник, ми дома больще десяти лет строимь так" :-D
но это не значит, что правильно :cool:
2/4 |    |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701357  наверх
Автор: s.enns   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Polinext



поставьте сбросник как требует инструкция

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


по моему наблюдению 90% этих баков поставлены с нарушениями, в половине с грубыми, они не видели этого

и грустно и смешно
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701358  наверх
Автор: Induk
Дата:   


Цитата:
От пользователя: s.enns



по Вашему правильно когда куча лишнего оборудования в котором заказчик разобраться не может, которое нормально не работает, за то Вас вызывают через день да каждый день, прекрасно :lol:
5/2 |    |  Поделиться:  
Re: Хелп ! Обвязка котельной   #701359  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Виктор Валерьевич

Bkmz правильно заметил что данный котел с завода заточен под бойлер.

у тредстартера по факту обычный ATE без "L", подключение бойлера не предусмотрено.

Цитата:
От пользователя: Induk

в данном случае проблема совершенно в другом.

ага в самоуверенных монтажниках, которые сто раз так делали и все работало.
Насосы все в розетку, в том числе и насос бойлера.

Цитата:
От пользователя: Induk

достаточно двух, на обратке коллектора и на подаче тп

у ТС смесительный узел на отоплении тоже присутствует ;-)
1/2 |    |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | следующая страницапоследняя страница

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода