Добрый день, такой вопрос. Старая разводка отжила свое, нужно менять, была проложена под полом попутка на 10 радиаторов разной мощности двадцаткой, отопление работало хорошо, теперь хочу аналогично провести вдоль стены по наружке. Все бы хорошо но мешают три колонны и две двери, плавно обойти не
возможно, пробуриться в них так же. Получается только обход уголками, это 16 лишних уголков на магистрали, а это заужения и много колен, соответственно лишнее сопротивление. Вопрос на сколько критичны такие манипуляции, не нарушу ли баланса, будет ли работать, как раньше?
Алгоритм такой:
1) по мощности радиаторов определяете расход теплоносителя в каждом конкретном участке.
2) исходя из скорости движения теплоносителя подбираете диаметры трубопроводов
3) считаете потери давления при принятых диаметрах и номинальных расходах.
4) по расходу и
потерям подбираете насос.
5) каждый уголок условно заменяет метр трубы....
PS что мешает диаметр трубы принять с запасом (в разумных пределах) ? если уж боитесь за лишние повороты?
Спасибо большое, так и делаю, для меня было не понятно с углами, слишком много их получилось,
Цитата: От пользователя: MRM
Все бы хорошо но мешают три колонны и две двери, плавно обойти не возможно,
пробуриться в них так же. Получается только обход уголками, это 16 лишних уголков на магистрали, а это заужения и много колен, соответственно лишнее сопротивление.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)