Доброго времени суток, проблема получилась в следующем: не совсем профессиональные монтажники установили кондиционер, трубку с дренажем вывели в каналью. Гидрозатвор не поставили, петлю не сделали. В общем несет канальей из кондера. Проблема выплыла только сейчас, так как всего неделю назад
переехали. Вопрос: что сейчас делать , если учесть что чистовая отделка уже сделана и ломать что то нет желания.
не , не получится, все в шторбе, стык тоже в штробе и под плиткой уже. Трубка из кондея идет из комнаты с уклоном, заходит в с/у (все в штробе) и на и там же входит в слив раовины. По комнате обои, в с/у
плитка. Может есть какие то клапана и пр.?
а точно петлю не сделали? может, просто от того, что кондеем не пользуетесь, вся труба высохла, вот и запах идет? попробуйте налить в нее воды и понюхать пару дней - если запах исчезнет, значит дело в этом.
В трубке нет ничего, водой я проливал. Строители/монтажники никуда не делись, на связь выходят, косяк признают. Причем из 6 блоков кондеров, накос]чили только в одном, так как заводили его во 2-й с/у.
Слив не в сифон, вся система выглядит вот так :
а трубка из кондея в стене (в штробе) входит в трубу 50 в сливе. В ней просто вырезали дырку и воткнули в нее трубку из кондея.
Сейчас они предлагают поставить небольшой насос , соорудить его под потолком в комнате с кондеем , но я как то
не понимаю принципа. Не хочу ничего городить. Т.е. клапан никакой не врезать?
В ней просто вырезали дырку и воткнули в нее трубку из кондея.
вот и вонь.
Цитата: От пользователя: Polinext
но я как то не понимаю принципа.
поплавок ставится на
выходе из кондея, сам насос за потолок. трубкой соединены. в поплавок набралась вода - насос откачал в каналью (получается - существующая трубка). после насоса можно гидрозатвор сделать.
вот
один момент - насухую насос дребезжит громко...и если
задевает что-то при работе корпусом - тоже резонирует. а так - вполне себе годное решение, если и за их счет - то ставьте не задумываясь (ну если в сифон воткнуть никак нельзя трубку)
еще прикол был, когда насос зацепили на управляющую линию кондиционера :-D там 220, насос работает,
но кондей в ошибку вываливается...наплясались там покуда поняли, что к чему...
Долбить и делать сифон. Все остальное - способы продлить мучения, но за деньги. Тем более ремонт "новый" - значит плитка а'ла ванная комната еще доступна. Вариантов два - простой и правильный. Простой: сделать сифон в сливной трубе кондиционера, соответствующим образом удлинив и изогнув ее, но если
сифон "пересохнет" - ароматы вернутся, т.е. необходимо воду в сифон добавлять. Правильный: вывести сливную трубу кондиционера выше сифона раковины и подключить его к вертикальному сливу раковины. Можно поискать трубку с подобной декорацией и припаять ее к сливу (он, похоже, металлический). В этом
варианте каналья будет отсекаться сифоном раковины, регулярно пользуемой, поэтому проблемы пересыхания сифона не будет.
не вариант ((( выше плитки уже и лепнина из гипса и зеркало на всю стену вклеенное .... да и примерно сантиметров 15-20 в глбуну все это сделано. А можно в самом блоке кондея эту трубку как то нарастить и изогнуть?
стена в которой как раз штроба и уходит в с/у, штроба сделана под уклоном, огибает с/у и заходит со стороны раковины и уже там под углом 45 гр опускается в слив. Материал стен твинблок, глубина штробы со стороны
с/у 15-20 см., такая глубина получилась что бы попасть в сливную трубу.
Гуглите сифон для кондиционера, есть для скрытого монтажа в разрыв дренажа. Сифон с клапаном, даже если пересохнет водяной затвор, запаха не будет. Определяетесь с местом установки, штробите и устанавливаете.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)