Низкое давление воды   #729616  наверх
Автор:   (О пользователе)
Дата:   

Наступило лето,начались поливы огородов и давление воды снизилось бывает что на втором этаже ее вообще нет,стоит насос повышающий давление.Если купить накопительный бак и поставить насос после него исправит ли это ситуацию,скважину пока не предлагать
  |  Поделиться:  
Re: Низкое давление воды   #729624  наверх
Автор: Dale. 
Дата:   

Может, трубы где подзабило? Если к центральному водопроводу подключены, с колодца начать проверять. Ну или звонить в водоканал, может, там во всей системе проблемы.
  |  Поделиться:  
Re: Низкое давление воды   #729625  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: КokIN

Если купить накопительный бак и поставить насос после него исправит ли это ситуацию,

лучше купить расширительный мембранный бак литров на ХХХ по обстоятельствам, и поставить его после насоса. Так будет правильней. Но можно и по вашей схеме. Но не забывать по автоматике (как минимум защита от сухого хода насоса) т.е. в идеале водопровод -> клапан на заполнение бака -> бак -> повелительный насос. В бак установить датчик уровня. Который будет открывать клапан заполнения емкости (по факту наоборот закрывать клапан по мере заполнения бака) и отключать насос, если аварийный низкий уровень воды в баке.
  |  Поделиться:  
Re: Низкое давление воды   #729626  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Dale.

Может, трубы где подзабило?

скорее всего массовое включение

Цитата:
От пользователя: КokIN

насос повышающий давление.

на ветке водопровода, снижают общее давление в системе.
  |  Поделиться:  
Re: Низкое давление воды   #729634  наверх
Автор: КokIN  (О пользователе)
Дата:   

живу в сельской местности это происходит именно летом когда все начинают поливать сады огороды.Накопительный бак хочу использовать -водогрей (но в розетку не включать) т.к он не портит внешний вид ванной- затем насос повышающий давления- затем газовый котел. Гидроаккумулятор пробовал вода в него самотеком не наполнялась
  |  Поделиться:  
Re: Низкое давление воды   #729636  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: КokIN

Гидроаккумулятор пробовал вода в него самотеком не наполнялась

:lol: и не должна, он ставиться после насоса.

Цитата:
От пользователя: КokIN

Накопительный бак хочу использовать -водогрей

сомневаюсь, что 100 л водогрея спасут ситуацию.
  |  Поделиться:  
Re: Низкое давление воды   #729638  наверх
Автор: AKR_   (О пользователе)
Дата:   

Накопитель решает вопрос перебоев в снабжении. Как АКБ в электрике.
Вопрос напора решает станция водоснабжения. Как трансформатор.
В составе: насос, гидробак и пара релюх.
Ищите Станцию попроще и ставьте.
Можете "прокачать" свой насос до уровня станции доустановкой соответственно, гидробака и релюх.

[Сообщение изменено пользователем 23.05.2017 15:12]
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Низкое давление воды   #729648  наверх
Автор: представитель общества
Дата:   


Цитата:
От пользователя: КokIN

стоит насос повышающий давление.

Привет соседям.


Цитата:
От пользователя: КokIN

Наступило лето,начались поливы огородов и давление воды снизилось

Видимо, не Вы один такой умный. Можно потягаться с соседями кто кого перетянет и поставить насос по мощнее.
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Низкое давление воды   #729661  наверх
Автор: Sergoog
Дата:   

спасет только скважина
  |  Поделиться:  
Re: Низкое давление воды   #729700  наверх
Автор: GSM-1800
Дата:   

При центральном водоснабжении чтобы давление поднялось, надо чтобы дополнительная вода откуда то взялась, извне, т.к в центральном водопроводе ее не хватает. Даже если поставить накопитель и хренову тучу насосов и релюх, вода из ниоткуда не возьмется, если у вас водопотребление больше чем поступление воды из водопровода, ваш накопительный бак, будь он хоть на 10л хоть на 1000л будет стоять пустой. Если же давление ночью стабилизируется, думайте о большом накопителе, который ночью будет заполняться а днем снабжать дом водой, но имхо практичнее чем такой колхоз городить, пробурить скважину.
  |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода