Скажите, через какое время можно нагружать подобный ростверк?
Сечение 300х300 - армирование 14 арматура 6 ниток (по проекту)
сколько времени (минимум) ждать затвердевания ?
Это не ростверк, это балка. Судя по цвету бетона недавно залит, я бы недельки 3 подержал его без нагрузки. Так то в теории 28 суток до набора проектной прочности нужно. И за бетоном ухаживать нужно, так на солнце нехорошо его держать, еще и не поливаете наверное? или дождями обходитесь... :-D
Я все свои бетонные конструкции "поливал" 10-12 дней, опалубку разбирал через 12-15 дней, нагружал не ранее чем 28 дней. Бетон только миксерами. Экономия в неделю-другую может аукнуться...
Если у балки заложен запас прочности, например, равный двум, то ее можно нагружать, когда бетон наберет прочность 50%, т.е. по графику при 20 градусах это будет 6 суток.
Как тут верно заметили - бетон не вибрирован. Это не балка.
На стройке такое говно только вырубать. Как выход - рубить только участок, который и есть балка несущая, как арм.пояс - потянет.
На стройке такое говно только вырубать. Как выход - рубить только участок, который и есть балка несущая, как арм.пояс - потянет.
Что за ересь? Руби у себя иди стены.
Накошмарили автора. Нормально всё, подпорки не убирай
только месяцок. А так недели через 2 можно начинать грузить.
Я видел как некоторые индивидуумы соседу лопатами месили "типа бетон" и перемычку залили трехметровую) Вот там страшно ппц. Но не поверите - стоит и не пикает.
Еще видел как залили опалубку, а через 2 дня сняли и
по фундаменту трактор катался - грунт закидывал внутрь)) И тоже - дом стоит.
расскажешь это владельцу дома, когда на него пустотки упадут. Ну или в лучшем случае эта "балка" прогнется.
Судя по написанному, работы выполняются по проекту, а в нем должна быть прописана
марка бетона - значит для интересу можно взять у ближайшего знакомого строителя прибор и прострелять бетон на набранную прочность, и выяснить какая доля прочности (до 50% или уже больше 50%, это не редкость) конструкции уже просрана.
А рубуить это надо и за счет тех
специалистов, которые это сделали.
Цитата: От пользователя: VeteranSD
Еще видел как залили опалубку, а через 2 дня сняли и по фундаменту трактор катался - грунт закидывал внутрь)) И тоже - дом стоит.
Вы не видите принципиальной разницы между 2х-пролетной
балкой и фундаментом?
Чтож, раздавайте советы дальше.
Цитата: От пользователя: VeteranSD
Что за ересь? Руби у себя иди стены.
К сожалению, из-за таких советчиков, в свое время не срубили все что положено вырубать. На данный момент, бюджет
исправления подобных ошибок сравним со строительством целого этажа в частном доме.
Вот читаю таких "спецов" интернетных и печаль берет.
Каким образом ты поставил диагноз, что нужно "вырубать" (сам термин "вырубать" вобще ни к селу) балку, глядя на фото? Ты случайно не
из тех целителей, которые еще и геморрой лечат по фотографии?
Во вторых - никто не "просреливает бетон" на этапе набора прочности. Опять личный рецепт бетонного вырубателя?
В третьих - вот из за таких горе спецов страдают работники, хозяева и кошелек хозяев.
Применительно к данному топу - нет никаких оснований говорить, что балка выполнена плохо. И если хозя сейчас приедет и будет гнать, подкрепляя это аргументами некоего школозавра с форума - его пошлют. Возьмут деньги и он будет искать новую бригаду. а если совсем без башки, так еще и балку снесет.
Вот читаю таких "спецов" интернетных и печаль берет.
Каким образом ты поставил диагноз, что нужно "вырубать" (сам термин "вырубать" вобще ни к селу) балку, глядя на фото? Ты случайно не из тех целителей, которые еще и геморрой лечат
по фотографии?
Во вторых - никто не "просреливает бетон" на этапе набора прочности. Опять личный рецепт бетонного вырубателя?
В третьих - вот из за таких горе спецов страдают работники, хозяева и кошелек хозяев.
Применительно к данному топу - нет
никаких оснований говорить, что балка выполнена плохо. И если хозя сейчас приедет и будет гнать, подкрепляя это аргументами некоего школозавра с форума - его пошлют. Возьмут деньги и он будет искать новую бригаду. а если совсем без башки, так еще и балку снесет.
Спец интернетный здесь
только один, по количеству постов на форуме можно отследить.
Диагноз - судя по пористости и прямой видимости порядка укладки (если это можно назвать укладкой) бетона.
Вырубать - единственный термин, каким данную работу называют на стройках.
Никто не простреливает? Даже чтоб
отследить набор прочности в очевидно косячной конструкции? ОК. Ведь через 28 суток рубить будет значительно проще, чем через 7, не так ли?.
В третьих, на данный момент пострадал только хозяин. Продолжать строить = потом бороться с трещинами, в лучшем случае. Цена ремонта - 100кг арматуры,
3600, смена отбойника, 8 000, 1,5 куба В25 - 4500. Более чем просто подъемная сумма для клоунов, которые это сделали.
ЗЫ: Трудовую с записью главный инженер выкладывать не буду, простите богаради. Отписался только потому что конструкция потенциально опасная, и в текущем состоянии легко
исправима.
А лично вам рецепт от геморроя - снимать штаны и на грядку с огурцами.
За сим откланиваюсь, все равно счетчик постов около нуля, что на данном форуме, походу, равнозначно некомпетентности.
ЗЗЫ: И да, я даже не вспоминаю про армирование, т.е. предполагается что оно
сделано правильно. Т.е. перепуски, хомуты и вот это вот все. В противном случае - только рубить.
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)