Ситуация следующая: есть в углу участка столб, хочу с него спустить СИП-16 вниз, закапать в землю и на расстояние в 38 метров от столба под землей пустить в дом, т.к. дом в противоположной стороне. Как правильно сделать не нарушая при этом Российское законодательство?
Планирую закапать
кабель на глубину 1...1,5 метра. Чем его защитить от пагубных воздействий земли? земля - суглинок, супесь
0/0 |
| Поделиться:
Re: СИП-16 со столба и под землей в дом. Как прави...
Сейчас вам скажут что нужно вместо СИПа как минимум авббшв прокладывать, ну и счетчик на столб.
У себя такая же ситуация, только у меня сад, счетчик на столб повесил, в землю АВВГ купил в ближайшее время займусь копкой, только на глубину не более штыка лопаты, но это я для себя, так то так
нельзя делать, это не по снипу и вообще опасно для жизни, вы так не делайте :ultra:
1/1 |
| Поделиться:
Re: СИП-16 со столба и под землей в дом. Как прави...
Ситуация следующая: есть в углу участка столб, хочу с него спустить СИП-16 вниз, закапать в землю и на расстояние в 38 метров от столба под землей пустить в дом, т.к. дом в противоположной стороне. Как правильно сделать не нарушая при этом
Российское законодательство?
Планирую закапать кабель на глубину 1...1,5 метра. Чем его защитить от пагубных воздействий земли? земля - суглинок, супесь
Правильно - АВБбшв в траншее, глубина 70 - 90 см с защитой из кирпича и сигнальной лентой :-D
А поскольку
участок ваш, кабель от столба после узла учета обслуживать будете вы, то делайте как хотите. Варианты: в гофру, в металлическую трубу, в трубу ПНД, в трубу канализационную. Просто закопать, забетонировать. Вобщем - как вам понравится.
3/0 |
| Поделиться:
Re: СИП-16 со столба и под землей в дом. Как прави...
А поскольку участок ваш, кабель от столба после узла учета обслуживать будете вы, то делайте как хотите.
до поры,до времени, потом продал и человека убило, что на это скажете - нечего на своем участке ямы копать?
поэтому 70-90
см, подушку 10см, кабель, подушку 20 см, кирпич поперек, и дальше грунт
Правильно - АВБбшв в траншее, глубина 70 - 90 см с защитой из кирпича и сигнальной лентой :-D
А поскольку участок ваш, кабель от столба после узла учета обслуживать будете вы, то делайте как хотите. Варианты: в гофру, в металлическую трубу, в
трубу ПНД, в трубу канализационную. Просто закопать, забетонировать. Вобщем - как вам понравится.
Если защита из кирпича, то сигнальная лента не нужна ;-)
Маловероятно, у кого нить есть реальный случая когда люди в земле натыкались на 220 и кто то помер? Во первых УЗО на столбе, во вторых кабель прокладывается в тротуарной подушке где
копать ни кто не будет.
Цитата: От пользователя: El.Master™
хоть в трубу ДКСовскую засунь его
если речь про пнд гофру, то при одинаковой цене мне кажется лучше использовать гладкую техническую ПНД трубу у нее хоть стенка 2 мм.
А все почему? потому
что в нашей деревне ЕКБ нет АВББШВ 2*10 теоритически
есть по цене 48р/м по факту под заказ с учетом доставки 75р.
0/2 |
| Поделиться:
Re: СИП-16 со столба и под землей в дом. Как прави...
Итак, основные компоненты,
1. кабель Кабель АВБбШв 4х10 - 38 метров плюс запас 15 метров (нашел за 60р./метр)
2. Ящик с рубильником ЯБПВУ-100А-IP54-УХЛ1 (Цену пока не нашел)
3. Пластиковая труба для кабеля.
Еще вопрос, я просто не помню, учитывая что в одном
месте где будет лежать кабель, планируется в дальнейшем подземная подводка газовой трубы. На каком расстоянии от газовой трубы должен быть кабель в земле?
Ящик с рубильником ЯБПВУ-100А-IP54-УХЛ1 (Цену пока не нашел)
https://www.minimaks.ru/catalog/?q=ябпву§ion_id=0
только предохранители надо не 100А а поменьше с учетом защиты кабеля.
Кабель бронированный, так что в трубу его пихать не надо, можно
прямо в землю, под кирпич/таблички,
если суешь в трубу то можно и АВВГнг он наверно и подешевле будет,
По пересечке с газом в земле не помню сколько там надо, надо под трубу с газом в земле нырять, точно не помню но вроде метр от трубы, сейчас искать некогда эти нормы.
0/0 |
| Поделиться:
Re: СИП-16 со столба и под землей в дом. Как прави...
По горизонтали до газопровода метр, по вертикали - 0.5. При этом на пересечении кабель должен быть трубой защищен.
А на столбе где кабелем нырять хотите счетчик не заставляют делать? Может просто муфтой соединить, чтоб без ящиков и рубильников.
ЗЫ. Плюс спуск кабеля с опоры должен
быть защищен трубой на высоту 2м и глубину 0.3м от хулиганов. Лучше стальной. Или уголком
Спасибо, конечно что предложили, но не мой бюджет :-D дешевле купить сразу АВББШВ.
Цитата: От пользователя: Aktivlink
Ящик с рубильником ЯБПВУ-100А-IP54-УХЛ1
Может ящик со счетчиком на столб вынести? просто рубильник на улице как то.... а вдруг прохожим захочется его выключить? а ящичек под ключиком, да и у проверяльщиков вопросов не возникнет, а нет ли у вас где нить под землей левых подключений? да и домой их запускать не надо, правда самому снимать
показания не удобно, но это уже от счетчика зависит, можно заморочиться с ви-фи.
0/0 |
| Поделиться:
Re: СИП-16 со столба и под землей в дом. Как прави...
Щит учёта (вводной АВ, счетчик, ГЗШ, ЗШ, УЗО) на столбе или на трубостойке на участке. Заземление + СУП. Далее до дома под землёй медный бронированный. Кстати ПНД техническая чуть подешевле двухслойной красной, ф.50 стоит 50р/м
Ваша картинка никакого отношения к самонесущему изолированному проводу не имеет.
P.S. В принципе, если человек хочет "закопать" свои деньги это его право, вопрос только в том зачем ему помогать?
P.S.S. Другой вариант если столб-"дрова" и не способен выдержать тяжение провода.
0/0 |
| Поделиться:
Re: СИП-16 со столба и под землей в дом. Как прави...
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)