Здравствуйте, подскажите что может быть.
Первые признаки- давление в системе по началу было нормальное, в процессе пользования душом напор уменьшается в плоть до прекращения подачи воды. далее через 2-4 минуты врубается насос на давление опять повышается.
что делал- вчера купил новый манометр- и стал смотреть релюшку. в итоге насос в самом начале включается и нагоняет до 3 атмосфер и не прекращает работать. стал регулировать большой пружиной, добился чтобы отключался на 2,8 но потом не включается.
поехал купил новую реле ( в заводских настройках написано (2,6-1,4 атм) поставил- в итоге опять качает до тройки и не отключается. крутил крутил пружины в итоге даже не добился чтобы на 2,8 отключался. что может быть.
может обратный клапан? ( хотя давление бы наверное сразу бы сбрасывалось на 0 или нет?).



[Сообщение изменено пользователем 19.02.2018 11:49]
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752068  наверх
Автор: s.enns   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: mongit

стал регулировать большой пружиной, добился чтобы отключался на 2,8 но потом не включается.
поехал купил новую реле

:-D
3/1 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752069  наверх
Автор: mongit
Дата:   


Цитата:
От пользователя: s.enns

Автор: s.enns (Отправить письмо)   (ЛС)   (О пользователе) 
Дата:   19 Фев 2018 11:51


Цитата:
От пользователя: mongit

стал регулировать большой пружиной, добился чтобы отключался на 2,8 но потом не включается.
поехал купил новую реле




не смешно. насос если сгорит вообще не до смеха будет.
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752070  наверх
Автор: @ndrew2709 (откубрячил шаурму) 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: mongit

стал смотреть релюшку. в итоге насос в самом начале включается и нагоняет до 3 атмосфер и не прекращает работать. стал регулировать большой пружиной, добился чтобы отключался на 2,8 но потом не включается.

1. какое реле ?
2. какой объем гидроаккумулятора ?
ПС:
- на РД есть вторая регулировка - гистерезис вкл/выкл ( маленькая пружина)
- при ГА обратный клапан обязателен
2/1 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752073  наверх
Автор: mongit
Дата:   

обратный клапан стоит на насосе.( доставать щас насос вообще не вариант).
реле обычное из леруа ( с 2 пружинками)
гидроаккумулятор на 100 л ( давление воздуха вроде есть- на нипель нажимал воздух идет)

Думал может еще один обратный клапан поставить на входе в ГА. или не стоит?
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752075  наверх
Автор: @ndrew2709 (откубрячил шаурму) 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: mongit

1. реле обычное из леруа ( с 2 пружинками)
2. гидроаккумулятор на 100 л ( давление воздуха вроде есть- на нипель нажимал воздух идет)

1. на реле написано название реле, а не название магазина
2. давление в ГА проверяется автоманометром
тема про настройки РД и давления в ГА уже была- повторять лень

Цитата:
От пользователя: mongit

может еще один обратный клапан поставить на входе в ГА. или не стоит?

какой у вас насос ?
обратный клапан ставят в доме ( = в тепле), для мембранного насоса обязательно отверстие в трубе скважины Д1-2 мм для слива ( или греющий кабель до скважины)
ПС: темы про замороженные скважины в этом году уже были , и не одна

[Сообщение изменено пользователем 19.02.2018 13:47]
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752076  наверх
Автор: AKR_   (О пользователе)
Дата:   

Если давление на манометре падает без отбора воды - да, травит обратный клапан насоса.
Можно временно ещё один врезать, перед реле и га. Я такврезал лет пять назад и забыл про вопрос.
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752080  наверх
Автор: DennisVV®
Дата:   

у меня было, что прокладка на реле задавила отверстие, и насос никак не мог выключиться... сменил прокладку - все ок стало...
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752095  наверх
Автор: mongit
Дата:   

насос центробежный каскад. обратный клапан металлический стоит после насоса .
видимо буду снимать. смотреть прокладку.
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752097  наверх
Автор: @ndrew2709 (откубрячил шаурму) 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: mongit

обратный клапан металлический стоит после насоса .

клапан ставят не после насоса, а перед РД / ГА
2/5 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752099  наверх
Автор: Da_VooDoo   (О пользователе)
Дата:   

Совсем недавно была абсолютно идентичная проблема. Стравливало воздух из ГА. Поменял нипель, накачал по циркулю - стало всё отлично. Первым делом проверить этот момент.
3/0 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752135  наверх
Автор: max731   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: andrew2709

клапан ставят не после насоса, а перед РД / ГА

:-D :-D так он наверное и стоит после насоса но в скважине

Цитата:
От пользователя: s.enns

 s.enns :-D
чего смешного залез раскурочил поехал покупать новый :lol: не смог пошол на халяву просить помощи


Цитата:
От пользователя: mongit

не смешно. насос если сгорит вообще не до смеха будет.

:lol: :lol: :lol:

Цитата:
От пользователя: mongit

обратный клапан стоит на насосе.( доставать щас насос вообще не вариант).

ну если нет желания достовать щас сиди до мая без воды :lol:
3/3 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752144  наверх
Автор: пыльный ящер
Дата:   

сперва проверь бак,если накачан то смотри реле,в реле возможно зарастание камнем и оно реагирует неправильно, почистить и снова смотреть
4/0 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752145  наверх
Автор: ddd[гость]   (О пользователе)
Дата:   

тему ничитал, у аффтыря рыле зарасло ржой, пасему вада туду меееедлено приходеи и меееедлена уходед, вот рыле и фтупляет что на вкл что на откл
мну летам такую рылю усибя паминял
1/2 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752146  наверх
Автор: El.Master ПриватизировалКОСМОС 
Дата:   

реле такое?

с кнопочкой?
гусары молчать!
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752148  наверх
Автор: Anthony.
Дата:   

Тоже вчера поменял реле. Стало включаться когда давление в ноль падает. Пробовал регулировать гайками не помогло. Поставил новое, сразу все заработало. Давление в гидроаккумуляторе было в норме. Вам нужно проверить давление в ГА. Если слишком высокое то Порог отключения и включения могут не соответствовать. А вообще если крутили гайку на большой пружине Реле, то на маленькой надо крутить на такое же количество оборотов для включения
0/2 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752149  наверх
Автор: Anthony.
Дата:   

Обратных клапанов у меня установлено два. Один в скважине, второй перед ГА. Если одно перестает работать, то другое держит давление
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752153  наверх
Автор: ddd[гость]   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Anthony.

если крутили гайку на большой пружине Реле, то на маленькой надо крутить

нефег ваще крутить, оно низбилозь, оно есправное
там просто забило дыру и вада еле сочицо к мембране и атниё
потому оно работает с аааахринеными зодершками
открутить 4 балта, снять мимбрану и праткнуть дыру зарошшую
5/2 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752158  наверх
Автор: Anthony.
Дата:   


Цитата:
От пользователя: ddd[гость]



Да понятно, что в крайнем случае крутить, если не устраивают заводские настройки. А так автор поставил новое реле, там все норм с мебраной
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752160  наверх
Автор: ddd[гость]   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Anthony.

автор поставил новое реле

значит к нему нипападает давленее, чо ещё то?
1/1 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752179  наверх
Автор: mongit
Дата:   

реле установил новое (без кнопочки но китайское какое то, и при настройке видимо опять накрутил настройки, насос как качал до 3 и не выключался так и качает), новую прокладку (старая не сильно внушала доверия, и при снятии прокладки вода из бака шла- значит дырочка не забита), в бак накачал давление 1,5 атм как в паспорте должно быть.
в итоге провозился до ночи почти, эффекта не получил.
сегодня поеду поменяю купленное реле но другое думаю беламос, такое стояло). стравлю воздух в баке до 1. и поставлю новое реле.( не сбивая заводские настройки) думаю заработает.
зае.. если честно!-))

[Сообщение изменено пользователем 20.02.2018 09:20]
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752181  наверх
Автор: mongit
Дата:   

и еще в догонку тогда вопрос.
если большую пружину остабить, то должно реле должно выключатся чуть ли не сразу- правильно думаю?
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752185  наверх
Автор: @ndrew2709 (откубрячил шаурму) 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: mongit

если большую пружину остабить, то должно реле должно выключатся чуть ли не сразу- правильно думаю?

правильно
но если ослабишь до конца резьбы- не сможешь поставить крышку :-(
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752193  наверх
Автор: Pathfinder 
Дата:   

РД5. Чтобы понятнее было, какая и для чего пружины.



Фотография из Фотогалереи на E1.ru



Фотография из Фотогалереи на E1.ru



У меня включается насос при около 3-х атмосфер, выключается при чуть больше 4-х, на пределе давления, который создает насос. При полностью открытом кране, душе можно долго использовать хороший напор воды, без отключения насоса.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
- отключение насоса.


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
-включение насоса.
  |  Поделиться:  
Re: вопрос по автоматике насоса   #752205  наверх
Автор: s.enns   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: mongit

в итоге провозился до ночи почти, эффекта не получил.
сегодня поеду поменяю купленное реле но другое

чё это вдруг поменяете? :-)
сам я работаю в сервисном центре, и вот такие как вы, если честно

Цитата:
От пользователя: mongit

зае..

:-( :-( :-( :-(
3/0 |    |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | следующая страницапоследняя страница

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода