Здравствуйте, подскажите что может быть.
Первые признаки- давление в системе по началу было нормальное, в процессе пользования душом напор уменьшается в плоть до прекращения подачи воды. далее через 2-4 минуты врубается насос на давление опять повышается.
что делал- вчера купил
новый манометр- и стал смотреть релюшку. в итоге насос в самом начале включается и нагоняет до 3 атмосфер и не прекращает работать. стал регулировать большой пружиной, добился чтобы отключался на 2,8 но потом не включается.
поехал купил новую реле ( в заводских настройках написано
(2,6-1,4 атм) поставил- в итоге опять качает до тройки и не отключается. крутил крутил пружины в итоге даже не добился чтобы на 2,8 отключался. что может быть.
может обратный клапан? ( хотя давление бы наверное сразу бы сбрасывалось на 0 или нет?).
стал смотреть релюшку. в итоге насос в самом начале включается и нагоняет до 3 атмосфер и не прекращает работать. стал регулировать большой пружиной, добился чтобы отключался на 2,8 но потом не включается.
1. какое реле ?
2.
какой объем гидроаккумулятора ?
ПС:
- на РД есть вторая регулировка - гистерезис вкл/выкл ( маленькая пружина)
- при ГА обратный клапан обязателен
обратный клапан стоит на насосе.( доставать щас насос вообще не вариант).
реле обычное из леруа ( с 2 пружинками)
гидроаккумулятор на 100 л ( давление воздуха вроде есть- на нипель нажимал воздух идет)
Думал может еще один обратный клапан поставить на входе в ГА. или не
стоит?
1. реле обычное из леруа ( с 2 пружинками)
2. гидроаккумулятор на 100 л ( давление воздуха вроде есть- на нипель нажимал воздух идет)
1. на реле написано название реле, а не название магазина
2. давление в ГА
проверяется автоманометром
тема про настройки РД и давления в ГА уже была- повторять лень
Цитата: От пользователя: mongit
может еще один обратный клапан поставить на входе в ГА. или не стоит?
какой у вас насос ?
обратный клапан ставят в доме (
= в тепле), для мембранного насоса обязательно отверстие в трубе скважины Д1-2 мм для слива ( или греющий кабель до скважины)
ПС: темы про замороженные скважины в этом году уже были , и не одна
Если давление на манометре падает без отбора воды - да, травит обратный клапан насоса.
Можно временно ещё один врезать, перед реле и га. Я такврезал лет пять назад и забыл про вопрос.
Совсем недавно была абсолютно идентичная проблема. Стравливало воздух из ГА. Поменял нипель, накачал по циркулю - стало всё отлично. Первым делом проверить этот момент.
тему ничитал, у аффтыря рыле зарасло ржой, пасему вада туду меееедлено приходеи и меееедлена уходед, вот рыле и фтупляет что на вкл что на откл
мну летам такую рылю усибя паминял
Тоже вчера поменял реле. Стало включаться когда давление в ноль падает. Пробовал регулировать гайками не помогло. Поставил новое, сразу все заработало. Давление в гидроаккумуляторе было в норме. Вам нужно проверить давление в ГА. Если слишком высокое то Порог отключения и включения могут не
соответствовать. А вообще если крутили гайку на большой пружине Реле, то на маленькой надо крутить на такое же количество оборотов для включения
если крутили гайку на большой пружине Реле, то на маленькой надо крутить
нефег ваще крутить, оно низбилозь, оно есправное
там просто забило дыру и вада еле сочицо к мембране и атниё
потому оно работает с аааахринеными
зодершками
открутить 4 балта, снять мимбрану и праткнуть дыру зарошшую
реле установил новое (без кнопочки но китайское какое то, и при настройке видимо опять накрутил настройки, насос как качал до 3 и не выключался так и качает), новую прокладку (старая не сильно внушала доверия, и при снятии прокладки вода из бака шла- значит дырочка не забита), в бак накачал давление
1,5 атм как в паспорте должно быть.
в итоге провозился до ночи почти, эффекта не получил.
сегодня поеду поменяю купленное реле но другое думаю беламос, такое стояло). стравлю воздух в баке до 1. и поставлю новое реле.( не сбивая заводские настройки) думаю заработает.
зае..
если честно!-))
У меня включается насос при около 3-х атмосфер, выключается при чуть больше 4-х, на пределе
давления, который создает насос. При полностью открытом кране, душе можно долго использовать хороший напор воды, без отключения насоса.