поиск:    

 
переход:  

Дом
Дом
Екатеринбург Онлайн
Сервисы:  Недвижимость  |  Публикации:  Мой дом  |  Форумы:  Недвижимость,   Общение соседей,   Дизайн, ландшафт, интерьер,   Строительный рынок,   Строительство и ремонт,   Творчество

  Форумы  > Дом > Строительство и дизайн > Строительство и ремонт  

Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже


Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | 3 | следующая страницапоследняя страница
Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589007  наверх
Автор: 
Дата:   

Подскажите пожалуйста кто знает:
Гидроаккум на втором этаже.........скважина 24м( в гараже), горизонт участок от оголовка 14м, вверх до 2 этажа еще 3м............................видно все на фото.

Знаю что давление в пустом г/акк должно быть на 0,1-0,2 меньше Рвкл насоса............правда это при расположении его в нижней точке системы. У меня же можно и меньше.
В итоге: Р в г/акк - 0,8
Рвкл - 1,0
Рвыкл - 2,4
Точки водоразбора: 1.ванная унитаз и раковина на 2 этаже, в 2х метрах от гидроакк.
2. Унитаз и раковина на 1 эт............на расстоянии ниже на 3м и дальше еще на 5м от г/акк.
Проблемы:
1. В гидроаккумуляторе объемом 80 л от вкл до выкл насоса вытекает не более8-10 литров!(((((((......................Почему?
2. За 1.5 года вдруг не стало давления в груше аккумулятора.....совсем......при нажатии на ниппель в нижней его части ничего не идет........ни воздух ни вода(что бы говорило о дырявой груше). Сверху поставлен просто кран, вместо группы безопасности, так вот там при открытии ничего не бежит, просто стоит вода за краном. Почему?
Конечно подкачаю, но все-таки?
3. Какие все-таки должны быть настройки с учетом такого расположения г/акк? Как бы на 2эт все точки разбора находятся в одной плоскости с г/акк.......................а на 1 этаж и не надо особо давить, само как бы бежать будетт.

Всем спасибо заранее)


Фотография из Фотогалереи на E1.ru



Фотография из Фотогалереи на E1.ru
  |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589009  наверх
Автор: XeaX   (О пользователе)
Дата:   

Гидроаккумулятор объемом 80л в рабочем режиме никогда не выдаст 80л воды. Рабочий объем воды в нем (вытекающий между отключением и включением насоса) будет зависеть от настроек давления на реле и от давления воздуха в самом гидроаккумуляторе.

Например, по информации от одного из производителей гидроаккумуляторов:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


[Сообщение изменено пользователем 22.02.2015 15:27]
4/0 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589011  наверх
Автор: d. DDD
Дата:   

да, я это знаю.
Но даже по таблице должно быть хотя бы 24 л, а никак ни 8л как у меня
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589012  наверх
Автор: XeaX   (О пользователе)
Дата:   

Расположение ГА на 1 или 2 этаже - это несущественно по сравнению с общей высотой подъема воды из скважины. Не должно быть никаких особенностей.
3/0 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589013  наверх
Автор: Pathfinder 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: dr. DDD

За 1.5 года вдруг не стало давления в груше аккумулятора.....совсем......при нажатии на ниппель в нижней его части ничего не идет........ни воздух ни вода(что бы говорило о дырявой груше).

А подкачать насосом или компрессором до 1,5 атмосферы не пробовали? Попробуйте, может поможет. :-D :-D :-D :-D
4/0 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589014  наверх
Автор: d. DDD
Дата:   

Может и так, тем более что такие описания встречаются.

Почему же когда я открываю кран на верхушке г/акк оттуда ничего не бежит? (а при подключении хлестало в потолок). Потому что давления в груше нет? Тогда почему его не стало? Просто стравило со временем?
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589015  наверх
Автор: d. DDD
Дата:   

конечно подкачаю.....только не до 1.5, а до 0.9, т.к. у меня Рвкл = 1.1
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589018  наверх
Автор: d. DDD
Дата:   

И все - таки главная проблема для меня #1, т.е. кол-во воды даже не 1/4 бака, а 1/10! бака....,........как так?
Думаю проблема должна крыться в настройках давления реле, но имхо у меня и так оптимально вроде.
Я конечно могу такой же гидроакк. повесить последовательно, но боюсь это будет не корневое решение проблемы, а так....симптоматическое лечение)

[Сообщение изменено пользователем 22.02.2015 15:43]
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589022  наверх
Автор: XeaX   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: dr. DDD

И все - таки главная проблема для меня #1, т.е. кол-во воды даже не 1/4 бака, а 1/10! бака....,........как так?

Вы же сами говорите, что в ГА давления нет.

[Сообщение изменено пользователем 22.02.2015 16:03]
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589024  наверх
Автор: d. DDD
Дата:   

да, давления нет, но во-первых когда оно было(в полости гакк) было так же с обьемом.
Во-вторых, по логике, если давления воздуха в полости нет, то ничто не помешает насосу закачать в грушу больше воды из-за отсутствия противодавления. Или как правильно? Поправьте если не так
0/3 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589026  наверх
Автор: XeaX   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: dr. DDD

Во-вторых, по логике, если давления воздуха в полости нет, то ничто не помешает насосу закачать в грушу больше воды из-за отсутствия противодавления. Или как правильно? Поправьте если не так

Закачать то может и закачает, а выдавливать оттуда воду кто будет? Ну закачал туда насос 60 литров, а без нормального давления до включения насоса оттуда выдавилось всего 10 литров.
5/0 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589029  наверх
Автор: d. DDD
Дата:   

А...вон оно как)))
Ну попробую конечно.
А давлений таких достаточно? (в первом посте указано)
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589030  наверх
Автор: XeaX   (О пользователе)
Дата:   

Ну я выложил таблицу, там есть давления типовые :-)
Среди них можете сами выбрать настройки
1/1 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589032  наверх
Автор: d. DDD
Дата:   

Понятно. Спасибо за советы. Подкачаю отпишусь......щас насоса нет)))))

Еще вопрос, если не сложно кто то наверняка знает:
На фото видно что перед фильтром, после гакк., стоит редуктор давления.
Такое ощущение что он или зря стоит или неотрегулирован..........т.к. когда моешься в душе, то при вкл. насоса водичка увеличивает напор и становится холоднее.........вот так и играешь краниками пока в душе.
Как это убрать? Этим реле? А как? Там есть красная наружная стрелка, крутится руками.....зачем она? И есть сверху на головке под отвертку + и - вправо влево......
Как его крутить и надо ли?)
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589033  наверх
Автор: ddd[гость]   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: dr. DDD

объемом 80 л от вкл до выкл насоса вытекает не более8-10 литров!(((((((......................Почему?

слить всь воду с акмы
накачать 1.5 атм
перестать подделывацо под мой ник :ultra:
6/2 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589034  наверх
Автор: ddd[гость]   (О пользователе)
Дата:   

у мну на 80л акме с реле 1.4-2.8 выливаецо 22л между сработками
если вырубить питание системы, то до полного опустошения выливаецо 48л
  |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589047  наверх
Автор: ddd[гость]   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: dr. DDD

по логике, если давления воздуха в полости нет, то ничто не помешает насосу закачать в грушу больше воды из-за отсутствия противодавления.

логика - блондинки
по физике - кол
в гугыль изучать сжимаемость газов и жидкостей
потом думать (хотя бы пытацо) :-D
5/1 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589054  наверх
Автор: sherhan1914  (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: ddd[гость]

логика - блондинки
по физике - кол
в гугыль изучать сжимаемость газов и жидкостей
потом думать (хотя бы пытацо)


5+

ну и - ТС рукожоп от бога :lol:
4/4 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589055  наверх
Автор: sherhan1914  (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: XeaX

Ну я выложил таблицу, там есть давления типовые
Среди них можете сами выбрать настройки



себе выбери... гений плюшевый...

проблема то не в объёме.

[Сообщение изменено пользователем 22.02.2015 19:26]
1/10 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589057  наверх
Автор: Uzanto 
Дата:   


Цитата:
От пользователя: dr. DDD

А...вон оно как)))
Ну попробую конечно

При накачке ГА,открыть все краны и до 2.0 накачать
Реле нижнее-1,5-1,8
Верхнее-2,5-3,0
Все будет работать.
А сама схема с ОК и фильтром(расположение) вызывает сомнение
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589068  наверх
Автор: d. DDD
Дата:   


Цитата:
От пользователя: ddd[гость]

перестать подделывацо под мой ник :ultra:


Никто под Вас не подделывается, кто под кого еще вопрос


Цитата:
От пользователя: ddd[гость]

пытацо



Цитата:
От пользователя: ddd[гость]

выливаецо

Вы с русским языком вообще дружите? или так, дворовое образование?

Я то хотя бы пытаюсь до сути докопаться, не стесняясь вопросы задавать, а такие как вы только и могут флуд на форуме разводить................
сорри за оффтоп
3/3 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589069  наверх
Автор: d. DDD
Дата:   


Цитата:
От пользователя: sherhan1914

ну и - ТС рукожоп от бога

Ну вы то конечно гений, куда бежать, ни слова по делу.
Да и правила форума почитайте на досуге.......

Цитата:
От пользователя: sherhan1914

себе выбери... гений плюшевый...

проблема то не в объёме.


Дааа, я смотрю вы себя сильно любите, все дураки кроме вас
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589070  наверх
Автор: ddd[гость]   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: dr. DDD

бы пытаюсь до сути докопаться

до этой сути фшколе фшестом класе докапывали при эсэсэсэр :-D


Цитата:
От пользователя: dr. DDD

с русским языком вообще дружите?

мну олбанец кареной :beach:
8/0 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589072  наверх
Автор: d. DDD
Дата:   


Цитата:
От пользователя: Евгений™

Реле нижнее-1,5-1,8
Верхнее-2,5-3,0
Все будет работать.
А сама схема с ОК и фильтром(расположение) вызывает сомнение

До таких давлений боюсь насос (WILO) не накачает из-за своих характеристик. Менять его пока не вариант.

Про саму схему.......что вы подразумеваете под "ОК"? Ну и если не трудно пример простой схемы? В сети их довольно много, трудно сказать что точно правильно.

Да, схему монтировал и проектировал не сам, а с участием Ебургской сантех конторы, ...... это к вопросу о рукожопстве.
0/2 |    |  Поделиться:  
Re: Проблема с гидроаккумулятором на втором этаже   #589073  наверх
Автор: ddd[гость]   (О пользователе)
Дата:   


Цитата:
От пользователя: dr. DDD

схему монтировал и проектировал не сам, а с участием Ебургской сантех конторы, ...... это к вопросу о рукожопстве.

:lol:
так их и вызывай, не лезь в сложные инжынерные системы ращщитаные грамотными ынжэнерами :ultra:
3/0 |    |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | 3 | следующая страницапоследняя страница

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок