Коллеги , всем доброго дня
Говрят щас для сдачи газовой котельной, требуют чтобы окно было с одним стеклом. У меня 3 камерный стеклопакет.
Это что реально окно переделывать придётся ?
Но монтажники говорят, что при приёмке, контролёры могут в ..алупу полезть
правильно говорят. Конструкция окна должна быть легко разрушаемой. Стеклопакет к таким не относится. Скорее дом взлетит. Есть такие случаи. Тогда делают так-на
приемку котельной ставят одно стекло, а дальше уже на свой страх и риск.
А зачем в котельной 3-х слойный стеклопакет?Помещение не жилое,зимой всё равно холодно и-за постоянного притока воздуха и вентиляции.Лучше радиатор отопления на стену подлиннее навесить-в холода будет плюсовая температура и этого достаточно.
Говрят щас для сдачи газовой котельной, требуют чтобы окно было с одним стеклом.
Всегда так было.
п. 6.9.16 СП 4.13130.2013
Оконные стёкла в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и
располагаться в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.
Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м кв.
Армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к
легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
Изучайте СНиП 42-01-2002 и СП 42-101-2003. Там есть все требования к помещению. По остеклению только минимальная площадь и зависимость от объема помещения. При приемке, требуйте письменный отказ с указанием пункта документа.
котёл какой?
настенный?
если да и это кухня, то об этом
Цитата: От пользователя: Не ешь желтый снег
Всегда так было.
п. 6.9.16 СП 4.13130.2013
Оконные стёкла в
зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и располагаться в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.
Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м кв.
Армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
можно забить, при условии чёткого понимания газовщиков что они не правы и согласятся в вашими доводами. :-)
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)