Привет всем,
Начал сомневаться в качестве Ваго, хотя единственный аргумент в применение это то ,что все современные дома собраны на Ваго.
Как часто вы собираете проводку на Ваго или все таки перешли на СИЗ ?
Вообще то редко встречается новострой, где электрика на Ваго (мой дом исключение). СИЗов вообще не встречал нигде. В основном - сварка, как самое надёжное. Одна проблема - сварочник надо найти
госпАди уж сколько раз!
Можно применять и то и другое и третье, главное знать когда и зачем.
Есть соединения не обслуживаемые, а есть обслуживаемые
В первом случае
сварка, во втором Wago
СП 76.13330.2016 (СНИП 3.05.06-85)
Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем.
Соединения должны быть доступны для контроля,
кроме: выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой, герметизированных компаундом
У меня вся проводка на скрутках с СИЗами, поставил ОДНУ единственную ВАГу для пробы и она оплавилась!! Ставил на розетку, просто для интереса, чё их так хвалят, но ну их нафиг после того как я увидел этот оплавленный кусок пластика, то даже на свет их нигде не поставлю.
Соединения должны быть доступны для контроля, кроме: выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой,
герметизированных компаундом
ну вот!
есть в Сети много статей на тему: наука о соединениях, распечатать и заучить :-)
если у вас коробка за потолком и к ней доступ есть по пофиг на чём соединения, если же муровать в стену или зашивать за потолком и нет люка для
обслуживания или проверки соединений то надо делать неразъёмные
Да точно wago на ней написано было, я не покупал, у электрика на работе взял одну на пробу. Весь ее плюс - это удобство и скорость монтажа, в принципе понимаю электриков, у которых задача сделать много соединений быстро, на
светодиодники возможно имеет место быть, но у меня после моего тестирования и что увидел вагофобия образовалась :-D
кстати у кого опыт более 10 лет ;-) наверняка сталкивался со старыми сгоревшими коробками собранными ещё в СССР. Наверняка обращали внимания в чём причина короткого замыкания, не в скрутке, не в сварке, там всё ещё сто лет простоит, а в тепле - провода в 2х жильных кабелях от перегрузки нагреваются
настолько, что плавится оболочка, а поскольку в коробках распаечных всё запихано чуть не кувалдой и такой то матерью, замыкает фаза с нулём :-) гильзы тоже видал и даже предположу что их могли ставить в конце развала СССР, но сначала была скрутка, потом сварка, потом гильзы и даже кольца(сам
видел).
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.
Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на
эту же страницу)