Автор: Alex Kopatich
Дата:   11 апреля 2009 11:46

Всем привет!
Начал стройку дома в саду!
Прошлым летом сделали плитный фундамент. Осенью он немного просел в середине участка. Нагрузили неравномерно -больше веса расположили на сторону где не просел. Но сейчас весной уклон только увеличился. Просел примерно на 2 градуса (20см на 10 метров) Грунт -торф 3 метра.
Подскажите что делают в этом случае.
Кто сталкивался с такой проблемой, напишите как решили ее!
  |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #107905  наверх
Автор: Pugachev® 
Дата:   11 апреля 2009 11:47


Цитата:
От пользователя: Alex Kopatich

Грунт -торф 3 метра.

выторфовку не делали что ли? 8(
13/0 |    |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #107906  наверх
Автор: Alex Kopatich
Дата:   11 апреля 2009 11:50

3 метра -толщина торфа

застелили стеклоткань, на нее скалу, потом еще слой стеклоткани, щебень, еще слой ткани, на нее дрясьву

Убирать торф бессмысленно-по этому и делаем такой фундамент
1/5 |    |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #107907  наверх
Автор: Alex Kopatich
Дата:   11 апреля 2009 11:55

Вот такая вот плита получилась

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #107908  наверх
Автор: Pugachev® 
Дата:   11 апреля 2009 11:55


Цитата:
От пользователя: Alex Kopatich

Убирать торф бессмысленно-по этому и делаем такой фундамент



Цитата:
От пользователя: Alex Kopatich

Но сейчас весной уклон только увеличился. Просел примерно на 2 градуса (20см на 10 метров) Грунт -торф 3 метра.

это следствие.......
2/0 |    |  Поделиться:  

 Сейчас читают 
 
Дом из твинблока. Чем оштукатурить? 209
Замена э/счётчика 481
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #107909  наверх
Автор: Pugachev® 
Дата:   11 апреля 2009 11:56

даже не знаю. что можно сделать........ навскидку ниче в голову не приходит.....
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #107910  наверх
Автор: Alex Kopatich
Дата:   11 апреля 2009 11:58

Я слышал что подливают ленту фудамента, но на сколько?
Чтобы потом трещину не дала. Сам дом планируется из пенополистролбетона.
  |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #107911  наверх
Автор: Pugachev® 
Дата:   11 апреля 2009 12:00


Цитата:
От пользователя: Alex Kopatich

Я слышал что подливают ленту фудамента, но на сколько?
Чтобы потом трещину не дала. Сам дом планируется из пенополистролбетона.

где гарантия что дальше не просядет7
8/0 |    |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #107916  наверх
Автор: Alex Kopatich
Дата:   11 апреля 2009 12:12

Так вот нет гарантии.
Плиту нагрузили осенью большим весом, и вроде не должна больше двигаться
  |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #107919  наверх
Автор: Freshlook
Дата:   11 апреля 2009 12:34

НУ что никто не сталкивался с таким- нет на форуме настоящих строителей?
3/5 |    |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #107920  наверх
Автор: Freshlook
Дата:   11 апреля 2009 12:34

:-(
1/2 |    |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #107921  наверх
Автор: Pugachev® 
Дата:   11 апреля 2009 13:03


Цитата:
От пользователя: Алекс Копатыч

нет на форуме настоящих строителей?

они строят по другому........
24/0 |    |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #107927  наверх
Автор: ~XO~ 
Дата:   11 апреля 2009 14:34


Цитата:
От пользователя: Алекс Копатыч

НУ что никто не сталкивался с таким- нет на форуме настоящих строителей?

До понедельника подожди... выходные же. Найдутся советчики и на эту тему.
2/1 |    |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #107929  наверх
Автор: Pugachev® 
Дата:   11 апреля 2009 14:42


Цитата:
От пользователя: ~XO~

Найдутся советчики и на эту тему

советчики найдутся всегда. а вот взять на себя ответственность- никто не возьмет.....

тема показательно отвечает на вот эту- http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=10633...
3/0 |    |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #107939  наверх
Автор: ~XO~ 
Дата:   11 апреля 2009 17:07

А тут никто никогда ответственность на себя не берет... Но в спорах рождается истина.
5/2 |    |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #107946  наверх
Автор: NetE@ter
Дата:   11 апреля 2009 17:31

Может хватит слушать советы, не пора ли обратиться к профессионалам? Ситуация у Вас очень не хорошая, осадка плиты 20см - огромная. Ищите специалистов, которые сделают обследование конструкций. Экономия сейчас может повлечь многократно превышающие потери в будущем.
8/2 |    |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #107963  наверх
Автор: Сергей2
Дата:   11 апреля 2009 19:32

а под торфом какой грунт ?
и как высоко стоят груновые воды ?
соседи есть ? которые бурили скважины ? какой грунт и на какой глубине был при бурении скважин?
на какой глубине вода в скважинах и колодццах у соседей?
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #107973  наверх
Автор: Сандр 1000
Дата:   11 апреля 2009 21:21

Если с финансами нет особых проблем тогда лучше снести фундамет. Выкопать торф до скалы или другого серьёзного грунта, отсыпать щебёнкой или скальником( до нужной отметки), утрамбовать и потом уже заливать фундаменты. Самый надёжный вариант. Зато потом голова болеть не будет по поводу появляющихся трещин на дому. Или нужно нанимать специальную фирму, которая разработает мероприятия, но возьни будет много, а наличие результата узнаете не сразу. Основания вроде укрепляют инъекцией цементно-песчаного раствора, но похоже это не тот случай. Торф это не несущий грунт и это не даст необходимого результата. Какой кстати объём плиты? Есть ли армирование? Насколько сильно нагружали? Как вариант можно изменить расположение несущих стен( сдвинуть в ту или иную сторону от существующих ростверков). под ними частым шагом набурить свай. При обрушении грунта необходимо устанавливать обсадные трубы. Установить арматурные каркасы( если не знаете, что это поищите в интернете), забетонировать( на арматуре не экономьте, диаметр 20 мм. как-минимум, периодическая.). После этого залить новый ростверк.( конечно предварительно заармировав и верний и нижний пояс диаметр 14 мм, периодическая). Бетонировать сваи и ростверк нужно с разницей скажем не менее суток( одновременно -нельзя). В местах пересечения существующего ростверка и "нового" существующий разбирать на всю высоту до уровня плиты. Использовать бетон не хуже В25П4W8. Арматуру ростверка укладывать на специальные пластиковые фиксаторы. Бетонировать только при температуре от +5 градусов.
Вообщем это уже называется реконструкция и это уже стоит не дёшево.

[Сообщение изменено пользователем 11.04.2009 21:22]

[Сообщение изменено пользователем 11.04.2009 21:24]
4/8 |    |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #108008  наверх
Автор: NetE@ter
Дата:   11 апреля 2009 23:40


Цитата:
От пользователя: Сандр 1000




Судя по написанному могу предположить, что Вы не строитель. Своими советами Вы можете только усугубить ситуацию и увеличить затраты автора на исправление деффектов. Все сказонное, лишь набор фраз и рекоммендаций из других проектов, и к данной ситуации не имеющих никакого отношения. Как Вы понять не можете, что все индивидуально (диаметр, шаг арматуры и марка бетона) и расчитывается для каждого проекта отдельно. Как можно давать советы не зная ни характеристик грунта, ни конструкции здания?
Снести фундамент будет дороже чем стоило его возведение, проще засыпать и рядом поставить новый.
Инъектирование - один из способов (возможно и единственный) усиления, но это не дешево.
Изменение расположения стен - не выход, осадка произошла не из-за них, а из-за изначально не верной конструкции фундамента.
Набор циферок и буковок (В25П4W8) звучит грозно, но в данном случае бесполезен.

З.Ы. Еще раз посоветую автору обратиться к специалистам.
Ни кого не хотел обидеть и все вышесказанное мое ИМХО.

[Сообщение изменено пользователем 11.04.2009 23:48]
6/4 |    |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #108012  наверх
Автор: Сандр 1000
Дата:   12 апреля 2009 00:07


Цитата:
От пользователя: NetE@ter

Судя по написанному могу предположить, что Вы не строитель.

Строитель.



Цитата:
От пользователя: NetE@ter

Своими советами Вы
можете только усугубить ситуацию и увеличить затраты автора на исправление деффектов.

Я гарантию не даю и посоветовал обратится в спец. фирму.



Цитата:
От пользователя: NetE@ter

Как Вы понять не можете, что все индивидуально и расчитывается для каждого проекта отдельно. Как
можно давать советы не зная ни характеристик грунта, ни конструкции здания? Диаметр, шаг арматуры и марка бетона расчитываются для каждого объекта отдельно.

Прекрасно знаю, но цифры я выдал на основании похожих проектов( не реконструкция, а строительство), набросил кое-какой запас, шаг арматуры вообще не указывал.. Да и вообще он же не 25 этажей собирается строить. Я надеюсь двумя удовлетвориться. И вообще это всего лишь идея, мысль, а не проект.


Цитата:
От пользователя: NetE@ter

Снести фундамент будет дороже чем стоило его возведение,

Смету не расчитывал,но на мой взгляд это лучше, чем жить в разваливающемся доме.


Цитата:
От пользователя: NetE@ter

Изменение расположения стен - не выход, осадка произошла не из-за них, а из-за изначально не верной конструкции фундамента.

Можно по-подробнее. В каком месте она не верная. Мне кажется конструкция-верная, а основание-не верное(ИМХО)


Цитата:
От пользователя: NetE@ter

Набор циферок и буковок (В25П4W8) звучит грозно, но в данном случае бесполезен.

По каждой буковке и циферке могу объяснить если это для вас только буковки и циферки. Причём почему именно эти буковки и циферки.


Цитата:
От пользователя: NetE@ter

.Ы.
Еще раз посоветую автору обратиться к специалистам.
Ни кого не хотел обидеть и все вышесказанное мое ИМХО.

Дак ведь и я советую обратится в спец. фирму за рекомендациями.
8/0 |    |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #108019  наверх
Автор: NetE@ter
Дата:   12 апреля 2009 01:13


Цитата:
От пользователя: Сандр 1000

По каждой буковке и циферке могу объяснить если это для вас только буковки и циферки. Причём почему именно эти буковки и циферки.


Очень интересно, особенно про П4 и W8, если не трудно, объясните, почему и зачем.
0/6 |    |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #108026  наверх
Автор: Сандр 1000
Дата:   12 апреля 2009 01:23


Цитата:
От пользователя: NetE@ter

особенно про П4 и W8,

А вы как считаете? Может сами догадаетесь? Это несложно поверьте для инженера-строителя тем более при наличие практического опыта на стройке. Я думал, что вы спросите про В25( тут уже на СНиП надо только ссылаться ).
А вы не хотели бы ответить на вопрос о неправильности конструкции фундамента и предложить правильную конструкцию.
  |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #108028  наверх
Автор: NetE@ter
Дата:   12 апреля 2009 01:30


Цитата:
От пользователя: Сандр 1000

А вы не хотели бы ответить на вопрос о неправильности конструкции фундамента

Как же она может правильной, если случилась такая осадка плиты.


Цитата:
От пользователя: Сандр 1000

и предложить правильную конструкцию.


а это с специалистам.


Цитата:
От пользователя: Сандр 1000

По каждой буковке и циферке могу объяснить если это для вас только буковки и циферки. Причём почему именно эти буковки и циферки.


По поводу буковок и циферок (В25П4W8) объясните?
Почему именно эти?


[Сообщение изменено пользователем 12.04.2009 01:34]
2/4 |    |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #108029  наверх
Автор: Сандр 1000
Дата:   12 апреля 2009 01:56


Цитата:
От пользователя: NetE@ter

Как же она
может правильной, если случилась такая осадка плиты.

Железная логика.
Основание-торф, а поверхностные слабые, растительные слои всегда убираются, если необходимо(исходя из отметки здания), то замещаются другим более серьёзным грунтом. В других условиях как правило такого фундамента(плита) вполне хватает для коттеджей. Если всё-таки грунт не соответствует по своим характеристикам, то забиваются сваи, или делаются буро-набивные сваи.


Цитата:
От пользователя: NetE@ter

По поводу буковок и циферок (В25П4W8) объясните?

Это не буковки и циферки, а для инженера-строителя это класс бетона, степень удобоукладываемости, степень водонепроницаемости.
В25- минимальный рекомендуемый класс бетона для ответственных конструкций согласно СНиП( номер не помню, но СНиП для проектировщиков)
П4- степень удобоукладываемости при которой бетон является более жидким, пластичным чем П2 и П3( с П1 не работал-сильно жёсткий бетон, с П5 тоже не работал-даже не знаю есть ли он по СНиПу) и в нём при укладке возникает минимум раковин, что особенно важно при штыковании бетона лопатой( ну не профессионалы всё-таки, где им вибратор достать то) вместо применения вибраторов.
W8-Минимальная степень водонепроницаемости как правило используемая при устройстве фундаментов с возможным появлением грунтовых вод. Ну нет под рукой результатов инженерно-геологических изысканий с уровнем и агрессивностью грунтовых вод.
Всё проще простого.
7/2 |    |  Поделиться:  
Re: Плита фундамента просела на один край. Подскаж...   #108045  наверх
Автор: NetE@ter
Дата:   12 апреля 2009 11:04


Цитата:
От пользователя: Сандр 1000

В25- минимальный рекомендуемый класс бетона

СНиП не рекомендует класс бетона, это расчетная величина.

П4 - к чему такая удобоукладываемость для плиты? Она густо армированна или толщиной 2м?

W8 - зачам делать плиту водонепроницаемой если стены будут выполнены не понятно из какого материала?

В ГОСТе еще говорится о морозостойкости, или она тут не важна?

Можно заложить самую высокую марку бетона, и сказать что она точно пройдет, только зачем закапывать деньги в землю. Повышение параметров бетонной смеси (удобоукладываемость, водонипроницаемость) ведет к значительному повышению стоимости.

[Сообщение изменено пользователем 12.04.2009 11:57]
4/3 |    |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | 3 | следующая страницапоследняя страница

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода