Привет всем,хотел посоветоваться по поводу утеплителя ,собираюсь утеплять крышу Рокклайтом (не реклама)плотность вроде 30 на толщину стропил 150,крыша простая двух скатная,(мансардный этаж) хватит этой толщины ?не маловатоли для наших морозов,может плотность поболе взять ? С уважением Владимир :-) |
|
2/0 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#142310
|
наверх
|
Автор: ApXuTeKToP
Дата: 11 ноября 2009 15:18
И вновь продолжается бой....
Цитата: От пользователя: vovan1
на толщину стропил 150
|
мало, не забываем про вентиляцию кровли, а толщина утеплителя МИНИМУМ 200 мм для нашего климата...
[Сообщение изменено пользователем 11.11.2009 16:39] |
|
4/0 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#142318
|
наверх
|
Автор: vovan1
Дата: 11 ноября 2009 16:11
:-) ,а плотность какая минимум? |
|
2/0 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#142324
|
наверх
|
Автор: ApXuTeKToP
Дата: 11 ноября 2009 16:29
для скатных кровель 30-45... |
|
1/2 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#142329
|
наверх
|
Автор: Tom_S
Дата: 11 ноября 2009 17:29
А если взять большую плотность то толщину уменьшить на сколько можно? Какова пропорция - плотность против толщины утеплителя? |
|
0/3 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#142332
|
наверх
|
Автор: Jonnyk
Дата: 11 ноября 2009 17:58
Цитата: От пользователя: tomilovS
|
теплопроводность не зависит от плотности, вам нужен материал плотностью 30-35 - это оптимально, толщина от 200мм. в 2 или 4 слоя.
по марке утеплителя - есть много вариантов кроме роклайта:-) |
|
0/2 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#142405
|
наверх
|
Автор: vovan1
Дата: 12 ноября 2009 08:45
техноблок (не реклама)плотность 45 -пойдет ? и разница в чем когда минвата с базальтом частично или только базальт ,теплее-долговечней-? :-) |
|
1/2 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#142616
|
наверх
|
Автор: LAMERSIDE
Дата: 12 ноября 2009 19:04
Нормально...Отписался в личку... |
|
0/0 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#142711
|
наверх
|
Автор: Alexanderr (О пользователе)
Дата: 13 ноября 2009 10:19
Цитата: От пользователя: tomilovS
взять большую плотность то толщину уменьшить на сколько можно?
|
Теплопроводность не зависит напрямую от плотности. Толщина 200 мм - это минимум, учитывая что у базальтовых утеплителей плотностью 25-45 примерно на одном уровне
теплопроводность.
Цитата: От пользователя: vovan1
и разница в чем когда минвата с базальтом частично или только базальт
|
разница в качестве материала.
Базальтовые волокна более стабильны по прочностным характеристикам, кроме того являются экологически
чистыми и негорючими. Характеристики шлаковых волокон зависят от состава шлака, поэтому из шлака производят либо утеплители малой неоднородной плотности, либо утеплители высокой плотности с большим количеством фенолформальдегидного связующего (типа ППЖ). Кроме того, шлак не назовешь экологически
чистым материалом.
По теплопроводности - базальтовые утеплители эффективней стекловолокна и шлака, процентов на 30.
[Сообщение изменено пользователем 13.11.2009 10:23] |
|
0/2 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#142727
|
наверх
|
Автор: LAMERSIDE
Дата: 13 ноября 2009 11:26
Цитата: От пользователя: Alexanderr
разница в качестве материала.
Базальтовые волокна более стабильны по прочностным характеристикам, кроме того являются экологически чистыми и
негорючими. Характеристики шлаковых волокон зависят от состава шлака, поэтому из шлака
производят либо утеплители малой неоднородной плотности, либо утеплители высокой плотности с большим количеством фенолформальдегидного связующего (типа ППЖ). Кроме того, шлак не назовешь экологически чистым
материалом.
По теплопроводности - базальтовые утеплители эффективней
стекловолокна и шлака, процентов на 30.
|
полная чушь.... |
|
2/1 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#142735
|
наверх
|
Автор: ї}{ї $-prinтer ї}{ї
Дата: 13 ноября 2009 12:13
Цитата: От пользователя: LAMERSIDE
полная чушь....
|
прикольное заявление))))
вот люблю я такие высказывания....сразу понятно что к чему)))))))))))))))))))))) |
|
3/0 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#142737
|
наверх
|
Автор: Diniz
Дата: 13 ноября 2009 12:21
Толщина утеплителя на кровлю рассчитывается теплотехническим расчётом и зависит как от свойств самого утеплителя, так и от конструкции кровли - послойно снизу вверх. Для нашего региона требуется утепление толщиной 170-220мм (мин ваты с коэф теплопроводности. 0,043Вт/м*градС. Если укажете кровельный
пирог могу дать более точный расчёт.
[Сообщение изменено пользователем 13.11.2009 12:22] |
|
0/0 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#142739
|
наверх
|
Автор: Diniz
Дата: 13 ноября 2009 12:34
Теплопроводность ой как зависит от плотности! :-)
Самый идеальный утеплитель - вакуум (стеклопакеты, термоса).
Потом воздух. С увеличением плотности увеличивается теплопроводность материала - металл проводит тепло.
Назначение техноблока - утепление в трёхслойной стене. Зачем
переплачивать за не нужные Вам свойства. |
|
0/0 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#142754
|
наверх
|
Автор: Alexanderr (О пользователе)
Дата: 13 ноября 2009 13:47
По поводу зависимости теплопроводности от плотности... в более мягких утеплителях преобладает конвективная передача тепла, в более плотных - кондуктивная. В связи с этим, например, утеплители с плотностью 30 и 175 имеют примерно одинаковую теплопроводность при разной плотности, а средние по
плотности - более низкую.
А по Вашей логике получается, что маты Урса М-11 обладают минимальной теплопроводностью. Сравните их показатель с тем же техноблоком и обратите внимание, что это не так (0,042 против 0,036). |
|
0/0 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#142755
|
наверх
|
Автор: Alexanderr (О пользователе)
Дата: 13 ноября 2009 13:49
Цитата: От пользователя: LAMERSIDE
полная чушь....
|
спасибо, коротко и ясно |
|
0/0 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#142768
|
наверх
|
Автор: Orc (О пользователе)
Дата: 13 ноября 2009 14:46
не вступая в спор какая марка лучше ( я всегда в каждом отделньном случае выбираю лучшее на данный момент предложение по цена\качесвто) присоединюсь к мнению что 200мм + 50 мм зазор это минимум.
Добавлю- что если крыша металл - то тайвек ваше все. |
|
1/0 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#142769
|
наверх
|
Автор: Diniz
Дата: 13 ноября 2009 14:48
О, да ! Поймал, зависимость между плотностью и теплопроводностью материалов - медь 407, вакуум 0 (точно!)- это в общем.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0...
По моей логике техно-руф имеет теплопроводность выше, чем у техноблока.
Минимальная теплопроводность - у вакуума- он идеальный утеплитель.
Толщина утеплителя задаётся теплотехническим расчётом, учитывающим коэффициент теплопроводности утеплителя.
И зачем переплачивать +18% к цене техно лайта (со стекловолокном не сравниваю- будет больше), если
в теплопроводности - толщине слоя выиграешь только 8,5% 0,037 / 0,034?
+10% цены - за формальдегидное связующее, увеличивающее жёсткость техно блока, но не нужное в скатке. А остальное - конечно полная чушь. |
|
0/0 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#142791
|
наверх
|
Автор: Alexanderr (О пользователе)
Дата: 13 ноября 2009 16:24
Цитата: От пользователя: Diniz
И зачем переплачивать +18% к цене техно лайта (со стекловолокном не сравниваю- будет больше), если
в теплопроводности - толщине слоя выиграешь только 8,5% 0,037 / 0,034?
|
на самом деле автор вопрос задал не до конца. Утеплитель
ему нужен не только в кровлю, но и в каркасную стену. Были предложены ТЛ и ТБ соответственно, в результате сошлись на одном лишь ТБ, чтобы не везти 2 марки. |
|
0/0 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#142959
|
наверх
|
Автор: vovan1
Дата: 15 ноября 2009 09:57
Спасибо кто откликнулся на данную тему, еще раз о птичках, крыша двух скатная простая, металлочерепица-обрешетка-изоспан А-утеплитель по стропилам на 150 какой всетаки выбрать то ???изоспан В-рейка-вагонка :-) |
|
0/0 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#143137
|
наверх
|
Автор: Point (О пользователе)
Дата: 16 ноября 2009 11:27
Цитата: От пользователя: vovan1
металлочерепица-обрешетка-изоспан А-утеплитель по стропилам на 150 какой всетаки выбрать то ???изоспан В-рейка-вагонка
|
добавить на стропила брусок 50*50 (можно снизу) и сделать утеплитель 200. |
|
2/0 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#143139
|
наверх
|
Автор: ApXuTeKToP
Дата: 16 ноября 2009 11:42
повторюсь - не забываем про вентиляционный зазор... |
|
1/0 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#143191
|
наверх
|
Автор: Orc (О пользователе)
Дата: 16 ноября 2009 14:39
Цитата: От пользователя: vovan1
крыша двух скатная простая, металлочерепица-обрешетка-изоспан А-утеплитель по стропилам на 150 какой всетаки выбрать то ???изоспан В-рейка-вагонка
|
Если вы делаете себе и качественно то?
металлочерепица-
50 мм
зазор
tyvek
обрешетка
по стропилам на 200 мм
изоспан В
-рейка-вагонка
Если Вы делаете 150 - то без разницы какого - все равно теплопотери большие. |
|
0/0 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#143241
|
наверх
|
Автор: Point (О пользователе)
Дата: 16 ноября 2009 16:58
Цитата: От пользователя: Orc
металлочерепица-
50 мм зазор
tyvek
обрешетка
|
чет не понял, ветрозащиту поверх обрешетки??? может ветрозащиту на стропила, получится
металочерепица , обрешетка, 50мм вентзазор (брусок по стропилам), ветрозащита,
стропила?? |
|
0/0 |
Ответить
| Поделиться:
|
|
Re: вопрос по утеплителю
|
#143348
|
наверх
|
Автор: vovan1
Дата: 17 ноября 2009 08:39
делаю для себя,поэтому готов еще увеличить на 50мм,вен зазор обязательно будет,вывод то какой тогда по утеплителю ???? :-) |
|
1/0 |