Собрался делать ремонт помещения.Встал вопрос, а нужен ли тамбур у входа? Одни говорят, что нужен для тепловой завесы, чтоб, мол, не промерзала зимой площадь. Другие отрицают его необходимость, мол, проблемы промерзания не существует. Площадь торгового зала при этом 140 метров.
Может кто в
теме? Подскажите, пожалуйста, как там на практике. |
|
0/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Нужен ли тамбур в магазине?
|
#169436
|
наверх
|
Автор: fly-der ®
Дата: 5 апреля 2010 14:18
с тамбуром всяко разно теплее. :-) |
|
4/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Нужен ли тамбур в магазине?
|
#169437
|
наверх
|
Автор: .:VirtualDrive:. (О пользователе)
Дата: 5 апреля 2010 14:23
Еще наверное чтоб ветром не cдувало.
[Сообщение изменено пользователем 05.04.2010 14:27] |
|
0/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Нужен ли тамбур в магазине?
|
#169440
|
наверх
|
Автор: saks
Дата: 5 апреля 2010 14:28
Комфортней будет в магазе с тамбуром. Только делайте его , чтоб развернуться там можно было :-) |
|
3/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Нужен ли тамбур в магазине?
|
#169448
|
наверх
|
Автор: tehnotek
Дата: 5 апреля 2010 14:42
по крайней мере я ещё не одного магазина не видел без тамбура.. может все же существуют какие либо нормы.. там например пожарной безопасности или ещё чего нить... |
|
0/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Нужен ли тамбур в магазине?
|
#169454
|
наверх
|
Автор: ApXuTeKToP
Дата: 5 апреля 2010 14:49
Цитата: От пользователя: tehnotek
может все же существуют какие либо нормы
|
СНиП 31-06-2009
(Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*)
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
3.23. В зданиях I, II и III климатических районов и IV
климатического подрайона при всех наружных входах в вестибюль и
лестничные клетки следует предусматривать на первом этаже тамбуры
глубиной не менее 1,2 м и
шириной, равной ширине входной двери плюс
не менее 0,3 м. Тамбуры должны иметь естественное освещение.
Входы в здания в климатических подрайонах Iа, Iб и Iг должны
иметь тамбуры, планировка и размещение которых должны
предусматривать
возможность устройства как прямого (сквозного)
прохода в здание, так и бокового (с поворотом). |
|
9/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Нужен ли тамбур в магазине?
|
#169458
|
наверх
|
Автор: ApXuTeKToP
Дата: 5 апреля 2010 14:52
и еще:
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
к СНиП 2.08.02-89
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
3.14. Планировку торгового зала следует выполнять с учетом
следующих рекомендаций:
предусматривать входы-выходы через тамбуры, оборудованные
воздушно-тепловыми завесами (в IВ, II-III климатических районах), а
в условиях IV климатического района при отсутствии кондиционеров
допускать возможность отказа от устройства тамбуров;
для I климатического района (кроме IВ) следует предусматривать
двойные тамбуры, а при устройстве продуваемого подполья размещать в
них ступени (пандусы) для подъема на уровень пола торгового зала;
ЕКАТЕРИНБУРГ - относится к району IВ
ВЫВОД: По
нормам тамбур нужен.
[Сообщение изменено пользователем 05.04.2010 14:53] |
|
1/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Нужен ли тамбур в магазине?
|
#169460
|
наверх
|
Автор: вагнер
Дата: 5 апреля 2010 15:06
Большое всем спасибо. Довод против тамбура вроде был такой: уменьшает площадь. |
|
0/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Нужен ли тамбур в магазине?
|
#169489
|
наверх
|
Автор: Profilural
Дата: 5 апреля 2010 17:11
Цитата: От пользователя: вагнер
Собрался делать ремонт помещения.Встал вопрос, а нужен ли тамбур у входа? Одни говорят, что нужен для тепловой завесы, чтоб, мол, не промерзала зимой площадь. Другие отрицают его необходимость, мол, проблемы промерзания не существует. Площадь
торгового зала при этом 140 метров.
Может кто в теме? Подскажите, пожалуйста, как там на практике
|
Из практики, занимаюсь окнами ужо лет 10, при установке входных дверей без тамбура возникают проблемы с закрыванием как только наступают холода, наледь на пороге, грязь и лед
на входе. Даже если двери сделаны из теплого профиля. Четкого притвора как на окне нет, продув все равно будет. Если оплата за тепло через счетчик, через год почувствуете экономию. |
|
0/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Нужен ли тамбур в магазине?
|
#169492
|
наверх
|
Автор: Флотский (О пользователе)
Дата: 5 апреля 2010 17:22
Есть ещё свои нормы у пожарников. Тоже надо обязательно учитывать! :ultra: |
|
0/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Нужен ли тамбур в магазине?
|
#169499
|
наверх
|
Автор: ApXuTeKToP
Дата: 5 апреля 2010 17:57
Цитата: От пользователя: Флотский
Есть ещё свои нормы у пожарников. Тоже надо обязательно учитывать!
|
еще про инвалидов не стоит забывать :-) |
|
3/0 |
| Поделиться:
|
|
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.