Срочный вопрос по армированию ростверка!   #361393  наверх
Автор: SM60
Дата:   15 августа 2012 15:29

Уважаемые форумчане помогите пожалуйста разобраться с делемой. На днях занялся вязкой арматурного каркаса ростверка арматурой 14мм и 10мм (продольная и поперечная), если сматреть сверху то продольной арматуры положено 3 ряда, опалубка уже выстроена, грунт суглинок, залито 50 свай диаметром 35См, подсыпана и утрамбована падушка из песка 40см, ростверк: ширина 40см высота 60см, ростверк заглублён на 10 см в грунт, расстояние арматуры до края ростверка 3-5 см. Делема в том что не везде получилось отлить сваи нужной высоты и в этих местах высота сваи достигает до 22см т.е. нижняя арматура получается идет на этой высоте и до нижнего края ростверка уже не получается 3-5см, ниже привожу рисунок для наглядности. Какое вижу я решение: нарезать отрезков арматуры длинной от одной сваи до другой и уложить их дополнительно нижним рядом связав их с основным арматурным каркасом, картинку прикладываю. Вопросы: 1)Насколько страшно такое расстояние нижней арматуры до нижнего края без использования дополнительного ряда? 2)Есть ли вообще смысл делать дополнительный ряд? 3)Правильно ли я понимаю что нижний ряд арматуры работает только на пучение грунта?

Как есть:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru


Как думаю сделать:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
  |  Поделиться:  
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!   #361413  наверх
Автор: dacha-66  (О пользователе)
Дата:   15 августа 2012 16:24

Нижний ряд нооборот работает на нагрузки по прогибу.
Верхний - на пучение.
Если думаете сделать так , как показано на рисунке - без толку.
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!   #361416  наверх
Автор: dacha-66  (О пользователе)
Дата:   15 августа 2012 16:27

[Сообщение удалено пользователем 15.08.2012 16:27]
  |  Поделиться:  
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!   #361417  наверх
Автор: Часовой всех времен
Дата:   15 августа 2012 16:27

А сваю отдолбить слабо чтоли до нужной отметки..
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!   #361428  наверх
Автор: SM60
Дата:   15 августа 2012 16:50

В том то и дело что слабо т.к. опалубка уже готова и связан весь нижний ряд арматуры да и сроки поджимают, хотелось бы как-нибудь по другому решить проблему, если это канечно же проблема.
  |  Поделиться:  

 Сейчас читают 
 
О’Кей всё.... 3351
Как деликатно намекнуть коллеге девушке 4221
Русская география 126
Просьба совет по ОТ /обогнавший время/ для ответственных лиц 360
Две охранные собаки в добрые руки 75
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!   #361429  наверх
Автор: SM60
Дата:   15 августа 2012 16:52

ах да забыл добавить: рассояние между сваями 1.2-1.3 метра
  |  Поделиться:  
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!   #361434  наверх
Автор: dacha-66  (О пользователе)
Дата:   15 августа 2012 17:01

Тогда вобще смысл отпадает в Вашем варианте.
Так - то лента не должна на земле лежать, тем более суглинок.
Может получиться,что при пучении сваи остануться на месте , а на ленту снизу грунт давить будет! - может лопнуть!
Тут поднимать(ленту над землей) надо.
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!   #361606  наверх
Автор: SM60
Дата:   16 августа 2012 09:40

Нет лента лежит не на земле а на падушке из песка, толщиной 40см
  |  Поделиться:  
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!   #361611  наверх
Автор: VikPr
Дата:   16 августа 2012 09:54

ваша задача без учёта конструкции дома не решаема :-D
если у вас лёгкий каркасник - то смысла нет в 3-м ряду. Если 2-х этажка да еще и с мансардой...всё равно не понятно. Соберите все нагрузки на ростверк...
Считайте на прочность нижний ряд арматуры...при ф 14 мм и так вполне достаточно 2-х рядов :super: :ultra:
  |  Поделиться:  
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!   #361618  наверх
Автор: SM60
Дата:   16 августа 2012 10:00

ростверк у меня будет нагружен прилично, на него я поставлю один ряд блокоф ФБС 24-4-6, на блоки плиты перекрытия а каробка будет из бризолита 1 этаж +мансарда
  |  Поделиться:  
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!   #361623  наверх
Автор: RomB 
Дата:   16 августа 2012 10:24

Третий ряд арматуры не поможет точно.
Нижнее армирование в 22см от низа будет работать с эффективностью 25%, условно. Хотя, если между сваями 1,3 метра, то нагрузить на прогиб такую балку надо постараться. Сваи 35см - это ахтунг. Кто-нить считал нагрузку на сваи?
Если подушка из песка качественно утрамбована, то считайте что у вас малозаглубленная лента. Утепляйте отмостку, отводите воду от дома и забудьте про ваши сваи.
Фундамент - ваше творчество или прораба стороннего?
  |  Поделиться:  
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!   #361627  наверх
Автор: Imch
Дата:   16 августа 2012 10:33

Если нижнюю арматуру сделать с отгибом (концы загнуть так чтобы легли на сваю с верху), то можно включить в работу. Свая 35см длиной 3м несущая способность в суглинках (с запасом) 2тн.
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!   #361632  наверх
Автор: OK47 
Дата:   16 августа 2012 10:55

http://www.svaika.ru/
Почитайте, может там ответы найдете
  |  Поделиться:  
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!   #361646  наверх
Автор: SM60
Дата:   16 августа 2012 11:22

Нагрузку на сваи расчитывал ток приблезительно, фундамент делаю сам.
  |  Поделиться:  
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!   #361676  наверх
Автор: SM60
Дата:   16 августа 2012 12:52


Цитата:
От пользователя: Imch



у меня тож была такая мысль, сделать по принципу ригеля, думаю что так и сделаю.
чертёж ригеля:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
  |  Поделиться:  
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!   #361685  наверх
Автор: БульдозерГруппIV   (О пользователе)
Дата:   16 августа 2012 13:09


Цитата:
От пользователя: AutoAudio

В том то и дело что слабо т.к. опалубка уже готова и связан весь нижний ряд арматуры


а чего слабо то ? Сверху отбойничком , как при распушовке.
свая самопальная, не пропареная. Отбойник в прокате взял, три раза ткнул , что отвалилось, даже вытаскивать не надо.
кстати тело сваи должно заходить в тело ростверка на 50 мм
1/0 |    |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода