Срочный вопрос по армированию ростверка!
 |
|
Срочный вопрос по армированию ростверка!
|
#361393
|
наверх
|
Автор: SM60
Дата: 15 августа 2012 15:29
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста разобраться с делемой. На днях занялся вязкой арматурного каркаса ростверка арматурой 14мм и 10мм (продольная и поперечная), если сматреть сверху то продольной арматуры положено 3 ряда, опалубка уже выстроена, грунт суглинок, залито 50 свай диаметром 35См,
подсыпана и утрамбована падушка из песка 40см, ростверк: ширина 40см высота 60см, ростверк заглублён на 10 см в грунт, расстояние арматуры до края ростверка 3-5 см. Делема в том что не везде получилось отлить сваи нужной высоты и в этих местах высота сваи достигает до 22см т.е. нижняя арматура
получается идет на этой высоте и до нижнего края ростверка уже не получается 3-5см, ниже привожу рисунок для наглядности. Какое вижу я решение: нарезать отрезков арматуры длинной от одной сваи до другой и уложить их дополнительно нижним рядом связав их с основным арматурным каркасом, картинку
прикладываю. Вопросы: 1)Насколько страшно такое расстояние нижней арматуры до нижнего края без использования дополнительного ряда? 2)Есть ли вообще смысл делать дополнительный ряд? 3)Правильно ли я понимаю что нижний ряд арматуры работает только на пучение грунта?
Как есть:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
Как думаю сделать:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
|
|
0/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!
|
#361413
|
наверх
|
Автор: dacha-66 (О пользователе)
Дата: 15 августа 2012 16:24
Нижний ряд нооборот работает на нагрузки по прогибу.
Верхний - на пучение.
Если думаете сделать так , как показано на рисунке - без толку. |
|
2/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!
|
#361416
|
наверх
|
Автор: dacha-66 (О пользователе)
Дата: 15 августа 2012 16:27
[Сообщение удалено пользователем 15.08.2012 16:27] |
|
0/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!
|
#361417
|
наверх
|
Автор: Часовой всех времен
Дата: 15 августа 2012 16:27
А сваю отдолбить слабо чтоли до нужной отметки.. |
|
2/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!
|
#361428
|
наверх
|
Автор: SM60
Дата: 15 августа 2012 16:50
В том то и дело что слабо т.к. опалубка уже готова и связан весь нижний ряд арматуры да и сроки поджимают, хотелось бы как-нибудь по другому решить проблему, если это канечно же проблема. |
|
0/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!
|
#361429
|
наверх
|
Автор: SM60
Дата: 15 августа 2012 16:52
ах да забыл добавить: рассояние между сваями 1.2-1.3 метра |
|
0/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!
|
#361434
|
наверх
|
Автор: dacha-66 (О пользователе)
Дата: 15 августа 2012 17:01
Тогда вобще смысл отпадает в Вашем варианте.
Так - то лента не должна на земле лежать, тем более суглинок.
Может получиться,что при пучении сваи остануться на месте , а на ленту снизу грунт давить будет! - может лопнуть!
Тут поднимать(ленту над землей) надо. |
|
2/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!
|
#361606
|
наверх
|
Автор: SM60
Дата: 16 августа 2012 09:40
Нет лента лежит не на земле а на падушке из песка, толщиной 40см |
|
0/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!
|
#361611
|
наверх
|
Автор: VikPr
Дата: 16 августа 2012 09:54
ваша задача без учёта конструкции дома не решаема :-D
если у вас лёгкий каркасник - то смысла нет в 3-м ряду. Если 2-х этажка да еще и с мансардой...всё равно не понятно. Соберите все нагрузки на ростверк...
Считайте на прочность нижний ряд арматуры...при ф 14 мм и так вполне
достаточно 2-х рядов :super: :ultra: |
|
0/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!
|
#361618
|
наверх
|
Автор: SM60
Дата: 16 августа 2012 10:00
ростверк у меня будет нагружен прилично, на него я поставлю один ряд блокоф ФБС 24-4-6, на блоки плиты перекрытия а каробка будет из бризолита 1 этаж +мансарда |
|
0/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!
|
#361623
|
наверх
|
Автор: RomB
Дата: 16 августа 2012 10:24
Третий ряд арматуры не поможет точно.
Нижнее армирование в 22см от низа будет работать с эффективностью 25%, условно. Хотя, если между сваями 1,3 метра, то нагрузить на прогиб такую балку надо постараться. Сваи 35см - это ахтунг. Кто-нить считал нагрузку на сваи?
Если подушка из песка
качественно утрамбована, то считайте что у вас малозаглубленная лента. Утепляйте отмостку, отводите воду от дома и забудьте про ваши сваи.
Фундамент - ваше творчество или прораба стороннего? |
|
0/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!
|
#361627
|
наверх
|
Автор: Imch
Дата: 16 августа 2012 10:33
Если нижнюю арматуру сделать с отгибом (концы загнуть так чтобы легли на сваю с верху), то можно включить в работу. Свая 35см длиной 3м несущая способность в суглинках (с запасом) 2тн. |
|
1/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!
|
#361632
|
наверх
|
Автор: OK47
Дата: 16 августа 2012 10:55
http://www.svaika.ru/
Почитайте, может там ответы найдете |
|
0/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!
|
#361646
|
наверх
|
Автор: SM60
Дата: 16 августа 2012 11:22
Нагрузку на сваи расчитывал ток приблезительно, фундамент делаю сам. |
|
0/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!
|
#361676
|
наверх
|
Автор: SM60
Дата: 16 августа 2012 12:52
Цитата: От пользователя: Imch
|
у меня тож была такая мысль, сделать по принципу ригеля, думаю что так и сделаю.
чертёж ригеля:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru
|
|
0/0 |
| Поделиться:
|
|
Re: Срочный вопрос по армированию ростверка!
|
#361685
|
наверх
|
Автор: БульдозерГруппIV (О пользователе)
Дата: 16 августа 2012 13:09
Цитата: От пользователя: AutoAudio
В том то и дело что слабо т.к. опалубка уже готова и связан весь нижний ряд арматуры
|
а чего слабо то ? Сверху отбойничком , как при распушовке.
свая самопальная, не пропареная. Отбойник в прокате взял, три раза ткнул ,
что отвалилось, даже вытаскивать не надо.
кстати тело сваи должно заходить в тело ростверка на 50 мм |
|
1/0 |
| Поделиться:
|
|
Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь.