сечение кабеля для подвода электричества на участок


Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
сечение кабеля для подвода электричества на участо...   #478846  наверх
Автор: pashaa 
Дата:    7 октября 2013 13:32

Всем привет!

есть необходимость завести электричество на участок, вдоль грунтовых дорог в коттеджном посёлке сделана разводка электричества по столбам, на столбах на уровне 1,5-2 метров установлены счётчики с автоматом, далее уже сами собственники участков делают разводку к себе на участок подземным способом от счётчиков. мне необходимо проложить кабель под дорогой и завести так же подземным способом на участок. под дорогой буду укладывать металлическую трубу 76х5, кабель будет в цельной гофре ДКС двустенка на 50 мм.
подскажите какого сечения взять кабель, если обещают 380В и 15 кВт.
продавец участков советует медь в броне 4х16, все интернет калькуляторы говорят 4х6 медь либо 4х10 алюминий. у меня есть кабель 4х10 ВВГнг (А)-FRLS, хватит ли мне такого сечения???



[Сообщение изменено пользователем 07.10.2013 13:33]
  |  Поделиться:  
Re: сечение кабеля для провода электричества на уч...   #478848  наверх
Автор: Izzz
Дата:    7 октября 2013 13:42

Правильно продавец советует. Сечение только до 10 квадрат можно уменьшить. Ввг в землю нельзя.
1/4 |    |  Поделиться:  
Re: сечение кабеля для провода электричества на уч...   #478867  наверх
Автор: Вгмф 
Дата:    7 октября 2013 14:48


Цитата:
От пользователя: Izzz

Ввг в землю нельзя.

+1
ни в коем случае не ВВГ, только ВббШв. В трубе тоже нельзя, заполнится водой, замерзнет и может кабель порвать. По правилам в траншею сначала песок, потом на песок кабель, потом поверх кабеля полнотелый кирпич, и укладывать не внатяг, а змейкой немного. Ну это совсем для фанатов. Можно просто уголком стальным накрыть, делали так не раз. Но подушку песчаную все равно делали под кабель. Никаких гофр для бронированного кабеля не нужно :ultra:
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: сечение кабеля для провода электричества на уч...   #478871  наверх
Автор: Parampampaaaam
Дата:    7 октября 2013 15:10

Я бы взял медь сечением 16.
2/1 |    |  Поделиться:  
Re: сечение кабеля для провода электричества на уч...   #478874  наверх
Автор: pashaa 
Дата:    7 октября 2013 15:18

в траншее обязательно сделаю подушку из песта и провод вылажу не большой змейкой. я думаю накрывая уголком, если почва будет ходить, этот же уголок в месте стыка кабель и порежет.
советуя бронированный кабель, вы советуете из личного опыта или из статей интернета, т.к. кабеля вббшв я в магазинах трогал, и то что называется броней это не что иное как фольга (чем то иным этот слой назвать у меня язык не поворачивается) и эта фольга не от чего не защитит. знакомые из "электроизделий", все как один отговаривают от бронированного кабеля, объясняя это тем что сейчас настоящей брони нет. а гофрированная труба двустенная (красный ДКС) специально создана для прокладки кабелей под землёй.

по сечению подскажите пожалуйста :-)

[Сообщение изменено пользователем 07.10.2013 15:25]
1/1 |    |  Поделиться:  

 Сейчас читают 
 
Автоматизация и диспетчеризация 140
Re: сечение кабеля для провода электричества на уч...   #478877  наверх
Автор: AvAnS   (О пользователе)
Дата:    7 октября 2013 15:22


Цитата:
От пользователя: pashaa

по сечению подскажите пожалуйста :-)

А какого сечения на участок заходит кабель?
1/1 |    |  Поделиться:  
Re: сечение кабеля для провода электричества на уч...   #478878  наверх
Автор: pashaa 
Дата:    7 октября 2013 15:23


Цитата:
От пользователя: Parampampaaaam

Я бы взял медь сечением 16.


обоснуйте, почему? я бы и 4х25 взял, но зачем. расчётное сечение 5,8 мм2, т.е. 10мм2 с запасом
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: сечение кабеля для провода электричества на уч...   #478881  наверх
Автор: AvAnS   (О пользователе)
Дата:    7 октября 2013 15:27


Цитата:
От пользователя: Parampampaaaam

Я бы взял медь сечением 16.

Может на участок заходит СИП 4*16, смысл закладывать 16 мм меди?
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: сечение кабеля для провода электричества на уч...   #478882  наверх
Автор: Вгмф 
Дата:    7 октября 2013 15:29


Цитата:
От пользователя: pashaa

знакомые из "электроизделий", все как один отговаривают от бронированного кабеля

ну и зря. Там две ленты стальные, вполне надежная защита. По поводу уголка - не срежет, если с умом класть. Можно в АЦ трубе, только дырок в ней наделать чтоб вода уходила.
10 мм2 вполне хватит, но себе клал бы 16 :-)
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: сечение кабеля для провода электричества на уч...   #478883  наверх
Автор: DAR73 
Дата:    7 октября 2013 15:29

10 мм на 13,3 кВт * 3 фазы = 39,9 кВт
Куда еще больше ???
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: сечение кабеля для провода электричества на уч...   #478900  наверх
Автор: pashaa 
Дата:    7 октября 2013 15:40


Цитата:
От пользователя: AvAnS

А какого сечения на участок заходит кабель?


вопрос логичен, но пока ответить на него не могу, нужно разговаривать с продавцом земель.


Цитата:
От пользователя: вгмф (arbeitsgeber)

10 мм2 вполне хватит, но себе клал бы 16


:-D


Цитата:
От пользователя: DAR73

10 мм на 13,3 кВт * 3 фазы = 39,9 кВт
Куда еще больше ???


вот и я не понимаю


Цитата:
От пользователя: вгмф (arbeitsgeber)

только дырок в ней наделать чтоб вода уходила.


а я вообще хочу исключить попадание воды применением ДКС, если конечно не сломаю при монтаже.
  |  Поделиться:  
Re: сечение кабеля для провода электричества на уч...   #478909  наверх
Автор: greenz ( qe66 )   (О пользователе)
Дата:    7 октября 2013 15:49


Цитата:
От пользователя: pashaa

если конечно не сломаю

это постараться нужно
  |  Поделиться:  
Re: сечение кабеля для провода электричества на уч...   #479025  наверх
Автор: muelisto  (О пользователе)
Дата:    7 октября 2013 18:05


Цитата:
От пользователя: pashaa

вылажу

Куда вылазите? :-D
По теме: помимо длительных допустимых токов, есть ещё и потери в кабеле. Чем он (кабель) длиннее, тем они выше. Поэтому рекомендуют кабель большего сечения.
  |  Поделиться:  
Re: сечение кабеля для подвода электричества на уч...   #479037  наверх
Автор: Andrello™ *2041* 
Дата:    7 октября 2013 18:54

Интересно: горсвет какой кабель использует? Сколько не смотрю - алюминий и в гофре, а сверху какая защита?
  |  Поделиться:  
Re: сечение кабеля для подвода электричества на уч...   #479079  наверх
Автор: Nemfa  (О пользователе)
Дата:    7 октября 2013 21:40

на этапе строительство делается выноска по воздуху на временные столбы кабелем СИП 2*16.

Потом будет дом и на этапе закопки контура заземления выкопаете и эту траншею, если нужно будет...
  |  Поделиться:  
Re: сечение кабеля для подвода электричества на уч...   #479412  наверх
Автор: Izzz
Дата:    8 октября 2013 20:45


Цитата:
От пользователя: pashaa

советуя бронированный кабель, вы советуете из личного опыта или из статей интернета,

Из ПУЭ :ultra:
  |  Поделиться:  
Re: сечение кабеля для подвода электричества на уч...   #479414  наверх
Автор: Total 
Дата:    8 октября 2013 21:10

  |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода