можно ли ставить котел на "крыльце" (в тамбуре, находящемся за периметром капитальных стен) при соблюдении указанных требований к помещению?
В случае ЧП - из дома будет ещё два выхода
0/1 |
| Поделиться:
Re: Какие сейчас требования у газовиков к котельн...
можно ли ставить котел на "крыльце" (в тамбуре, находящемся за периметром капитальных стен) при соблюдении указанных требований к помещению?
У подруги так и сделано.
Причем она собиралась пристрой делить на две части, собственно
котельную и прихожую, пригласила газовиков, чтобы пальцем ткнули где стенку делать.
Те сказали, что не зачем.
Вот и получилась прихожая-котельная 5,5*3,2м :hi:
В любом случае ответ дадут только сами газовики, по месту.
1/2 |
| Поделиться:
Re: Какие сейчас требования у газовиков к котельн...
Значит сразу нормальное сделали.
Подруга (да, все та же покойная) переделывала. У нее окно в сарай выходило, прежние хозяева так сделали, пришлось еще одно прорубать.
Ну и высоту потолка
замеряли, у нее впритык вышло.
Котел точно ДО 50кВт, так как дом небольшой.
1/2 |
| Поделиться:
Re: Какие сейчас требования у газовиков к котельн...
мне говорили на котел 26квт, котельная не менее 15м3, окно с форточкой S остекления не менне 0,5м2, дверь, если в помещении, внутрь открывается под дверью щель, индивидуальная вентиляция котельной. на гурзуфской так и не смогли сказать окно в каких руководящих документах описано.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Какие сейчас требования у газовиков к котельн...
Тоже сделал окно 0.5, пришлось переделывать.
Потребовали 0.8 при одном стекле и 1.2 при двух. Требование по "легкоотбрасываемым конструкциям"..
Цитата: СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
В качестве легкосбрасываемых конструкций используется остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций
использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций определяется расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 кв.м на 1 м объема
помещения категории А и не менее 0,03 кв.м - помещения категории Б.
Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 кв.м Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Какие сейчас требования у газовиков к котельн...
попал под "жёсткие" требования, как раз на фоне трагедии с гибелью детей в Красном Адуе и ЧП в Балтыме. Котельная 15 кубов (площадь пола 6 при высоте потолка 2.5). Отдельное омещение. Электропроводка без гофр и кабельканалов не допускается, окно пропустили двойное (хотя со скрипом, сказали должно
быть одно стекло и баста!). Дверь в котельную с дырой внизу (приточка), вытяжная с трубой выше крыши (заколебались возводить), датчик газа под потолком. Номер на доме. Котел стоит 23кВт. С коаксиальным дымоходом.
0/0 |
| Поделиться:
Re: Какие сейчас требования у газовиков к котельн...
Дано котельная 15м3. Котел планирую 24 кВт. Договор заключен с "Газпром газораспределение Екатеринбург", говорят трубу потянут весной. Окна нет, буду прорубать. Двери с выходом на улицу нет, только в общий коридор дома, обычная межкомнатная дверь со стеклом, открывается из котельной в коридор.
Пропустят такую дверь или нужно прорубать отдельный выход на улицу? И еще в котельной установлен металлический шкаф со счетчиком и автоматами. К нему могут придраться?