Автор: Енот и белочка за дичь (О пользователе) Дата: 28 февраля 2024 12:49
Здравствуйте строители и ломатели! Вопрос такой.
Имеется дом с газовым котлом, все построено и работает 20 лет, но изначально сделано как то своеобразно и не очень удобно, хочется допилить минимальными телодвижениями.
Котел 40квт без электроники и электричества,
запальник на 2 батарейках и механический термостат на воде, который меняет подачу газа. Его менять не имеет смысла, он за 20 лет не просил никакого ремонта и плюсом в гараже запасной новый такой же в упаковке лежит.
С котла выходит труба подачи и разделяется в 2 стороны, направо идет
в теплообменник гвс и сразу возвращается обратно в котел, на обратке на входе перед котлом стоит циркуляционник непрерывно работающий.
Налево стоит большой шаровый кран и с него уходит на контур отопления, 2 этажа, штук 15 радиаторов, возвращается обратно к тому самому циркуляционнику
перед котлом.
В холода все хорошо, термостат на 70, кран открыт, батареи греют, гвс работает.
Неудобства в межсезонье, батареи слишком горячие, убасляешь термостат, гвс становится еле-еле, пробуешь поток краном регулировать, сложно ловить нужный угол и батареи первые в
контуре жарят, последние холодные.
Хотелось бы гвс оставить всегда 70, а отопление регулируемо подключать к котлу. Решение довольно очевидное, оставлять контур гвс как он есть и плюс ставить отдельный циркуляционник на контуре отопления в обход котла, чтоб гонял хороший поток и все
батареи были одной температуры, а с котла ставить какой то управляемый термодатчиком отопления клапан или насос подмешивания теплоносителя из контура гвс.
Автор: Енот и белочка за дичь (О пользователе) Дата: 28 февраля 2024 13:30
Первая мысль которая пришла в голову, на обратке отопления перед котлом поставить 2 циркуляционника, один чтоб в котел гнать теплоноситель, другой мимо котла в контур отопления. И эти циркуляционники переключать термостатом прицепленым прямо тут же к трубе обратки, пока горячая вода в контуре гоняет
мимо котла, когда остывает начинает гонять через котел. Но будет ли так нормально поддерживать температуру батарей? Или там теплоноситель будет через выключенные насосы протекать и портить всю картину?
Автор: Енот и белочка за дичь (О пользователе) Дата: 28 февраля 2024 15:16
Радиаторы последовательно, термостаты на каждом не интересуют. Надо сделать только поддержание в контуре отопления произвольно задаваемой температуры, ниже чем в контуре гвс. Поэтому и вопрос про управляемое подмешивание.
Автор: Аморальный Философ Дата: 28 февраля 2024 16:16
Цитата: От пользователя: Енот и белочка за дичь
Радиаторы последовательно, термостаты на каждом не интересуют. Надо сделать только поддержание в контуре отопления произвольно задаваемой температуры, ниже чем в контуре гвс. Поэтому и вопрос про управляемое подмешивание.
Подмешивание чего к чему?
Если у вас радиаторы подключены последовательно - то при уменьшении температуры входа в последовательный контур будете всегда иметь картину:
Цитата: От пользователя: Енот и белочка за дичь
первые в контуре жарят, последние холодные
Т.к. к 15 радиатору всегда будет приходить тепла меньше, чем заходит в 1-й.
Оно и сейчас так работает, просто с 70 не остывает до холодного состояния.
ИМХО самое простое - это на каждый радиатор ставить байпас + термоголовку, как делается в однотрубных
системах (например, в квартирах)
Условно:
Автор: Енот и белочка за дичь (О пользователе) Дата: 28 февраля 2024 16:29
Цитата: От пользователя: Аморальный Философ
Подмешивание чего к чему?
Вроде старался понятно объяснить, может надо нарисовать будет.
Имеется ввиду сделать 2 контура с постоянно большим потоком теплоносителя, один контур гвс через котел с постоянной температурой 70.
Второй контур - закольцевать теплоноситель через все батареи в обход котла с большим потоком жидкости, чтобы выровнять температуру батарей.
А подмешивать в батарейный контур при необходимости воду с контура гвс для поддержания заданной температуры батарей.
Немного порисовал, вверху как
сделано изначально, внизу как придумывается, добавлен обход котла и 2 насоса, на трубу обратки батарей вешается термостат, при температуре ниже желаемой работает насос2, при достижении желаемой - насос3. Насос гвс работает непрерывно всегда. Это конструкция сильно бредовая? Сверху над насосом3 оже
обратный клапан надо?
от термостата все равно ни куда не денешься в попытке сделать то, что ты хочешь. Тебе либо придется поставить термостаты (термостатические головки) на каждый радиатор, которые будут контролировать температуру в помещении и
перекрывать радиатор по необходимости, либо придется в контур отопления вкорячить смесительный узел из 3-х ходового клапана, например Valtec, с термостатической головкой с выносным датчиком (который надо будет воткнуть в погружную гильзу в контуре отопления на подаче) и отдельным насосом на контур
отопления. Вот только термостатическую головку с выносным датчиком с пределом регулирования 70 градусов заколебешься искать, так как они все поголовно для теплого пола и соответственно до +50 - +60 градусов. По деньгам выйдет одинаково. по трудозатратам - тоже
только это с накладным датчиком, подходит только для стальных труб, тебе нужен с погружным. цена вопроса порядка 10 т.р. И да, трехходовые клапаны есть 3 видов, тебе нужен смесительный: горячая вода - с котла, холодная с обратки системы отопления, смешаная вода идет на подачу
системы отопления. Насос при этом ставишь между батареями и трехходовым на подаче. Можно конечно и с разделительным систему собрать: смешанная - с обратки СО, горячую на подачу СО, холодную на обратку котла, насос при этом между радиаторами и трехходовым на обратке. Датчик в обоих случаях ставится
на подаче перед первым радиатором.
Но судя по схемам, которые ты рисовал выше - термостатические головки на радиаторы установить будет проще
Автор: Енот и белочка за дичь (О пользователе) Дата: 1 марта 2024 21:29
Посмотрел ассортимент, клапан с рабочей температурой 110 и потоком до 12 кубов в час порядка 8тр, сервопривод к нему 13тр. Ну а управление приводом и электронные термодатчики вопроса не вызывают совсем. При поломке электрики клапан легко крутится внешней ручкой. Спасибо за наводку.
Автор: @ndrew2709 (откубрячил шаурму) Дата: 2 марта 2024 07:38
Цитата: От пользователя: IrBiS1300
от термостата все равно ни куда не денешься
при однотрубной системе, близкой к самотечной-
без термостатирования каждого радиатора вполне можно обойтись.
(естессно, имхо, однако основанное на опыте монтажа СО)
Цитата: От пользователя: Аморальный Философ
28 февраля 2024 16:16
кста, вопрос:
насколько эффективно / правильно работает термостат при "горизонтальном" расположении регулирующего вентиля?
ибо на твоем фото с обеих сторон ТРВ "американки",
т.е. смонтировать можно и вертикально :-o .
Автор: @ndrew2709 (откубрячил шаурму) Дата: 2 марта 2024 07:43
Цитата: От пользователя: Енот и белочка за дичь
В холода все хорошо, термостат на 70, кран открыт, батареи греют, гвс работает.
в межсезонье батареи слишком горячие, убасляешь термостат, гвс становится еле-еле, пробуешь поток краном регулировать, сложно ловить нужный угол и батареи первые
в контуре жарят, последние холодные.
не пробовал заменить шаровые краны на буксовые?
буксовые регулируют поток точнее
Автор: Енот и белочка за дичь (О пользователе) Дата: 2 марта 2024 11:53
Цитата: От пользователя: @ndrew2709 (откубрячил шаурму)
буксовые регулируют поток точнее
Нет смысла регулировать потоком, возникает разница по батареям, надо поток всегда большой и регулировать температуру носителя, вся проблема именно в этом.
Автор: @ndrew2709 (откубрячил шаурму) Дата: 2 марта 2024 18:53
Цитата: От пользователя: Енот и белочка за дичь
Цитата:
От пользователя: @ndrew2709 (откубрячил шаурму)
буксовые регулируют поток точнее
Нет смысла регулировать потоком, возникает разница по батареям, надо поток всегда большой и регулировать температуру
Енот,
спроси у Белочки, как зависит ПОТОК от дельты
в почти-САМОТЕЧНОЙ ( теги = гравитационная и тд и тп) СО.
Опосля твоего само-ликбеза проконсультирую,
ПС:
ты не поверишь, но есть СО с циркуляционником, работающим ПРОТИВ направления потока,
причем сам насос находится в САМОЙ ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ КОНТУРА :confused: .
Однако понимание принципов фунциклирования таких СО значительно выше верхнего предела сообразительности как енота, так и белочки :-(
Автор: @ndrew2709 (откубрячил шаурму) Дата: 2 марта 2024 19:12
Цитата: От пользователя: Енот и белочка за дичь
Нет смысла регулировать потоком, возникает разница по батареям, надо поток всегда большой и регулировать температуру носителя
ты пытаешься разобраться в классической ситуевине-
регулировка температуры по контурам ( всего трем)
с минимумом исходных данных
с таким уровнем понимания процесса и понтами удачи пожелать не могу-
ибо её тама и близко нету :-(
ПС:
для справки_
самотечная (=типа-гравитационная) СО САМА регулирует температуру / поток через конкретный радиатор
помещения.
причем без всякого ТРВ :-p
Автор: Аморальный Философ Дата: 3 марта 2024 19:08
Цитата: От пользователя: @ndrew2709 (откубрячил шаурму)
кста, вопрос:
насколько эффективно / правильно работает термостат при "горизонтальном" расположении регулирующего вентиля?
ибо на твоем фото с обеих сторон ТРВ "американки",
т.е. смонтировать можно и вертикально :-o
.
Можно и вертикально, главное чтобы не вверх смотрела термоголовка - может глючить из-за нагрева элемента от трубы
Автор: @ndrew2709 (откубрячил шаурму) Дата: 4 марта 2024 07:48
Цитата: От пользователя: Аморальный Философ
Можно и вертикально, главное чтобы не вверх смотрела термоголовка - может глючить из-за нагрева элемента от трубы
проблема скорее не в расположении терморегулирующего элемента по вертикали / горизонтали, а в геометрии самого "прохода"
ТРВ,
ибо "буксовая" геометрия правильнее работает в "вертикали"
ПС:
ибо
шаровый крантик для точной регулировки потока просто не работает
( ПС специяльно для минусриста :-o )
Автор: Енот и белочка за дичь (О пользователе) Дата: 6 марта 2024 23:33
Цитата: От пользователя: @ndrew2709 (откубрячил шаурму)
с таким уровнем понимания процесса и понтами удачи пожелать не могу-
ибо её тама и близко нету
Вне зависимости от понимания/непонимания процесса и понтами удачи/неудачи, меня терзает смутная уверенность, что установка
смешивающего клапана с сервоприводом + циркуляционника по рецепту
Цитата: От пользователя: IrBiS1300
смесительный: горячая вода - с котла, холодная с обратки системы отопления, смешаная вода идет на подачу системы отопления. Насос при этом ставишь между батареями и
трехходовым на подаче
Здравствуйте.
Ситуация, которую вы описали, довольно типичная для старых систем без автоматики — котел живой, надежный, но схема сделана “по месту”, без учета комфорта регулировки между ГВС и отоплением. Основная проблема тут не в самом котле, а в том, что оба контура — ГВС и отопление —
фактически висят на одном выходе и работают в параллель, без разделения по температуре и расходу.
Разберем по пунктам.
1. Что сейчас происходит.
Котел у вас греет теплоноситель всегда до температуры, заданной термостатом на нем. При 70 °C — отлично и ГВС, и
батареи. Но стоит вам снизить до 50–55 °C, чтобы в межсезонье батареи не жарили, ГВС сразу “падает”, потому что он подключен напрямую, без приоритета и без подмешивания. Из-за этого и начинаются пляски с краном — он становится “ручным смесительным клапаном”, но это неудобно и неравномерно.
2. Какое решение логичное.
Чтобы ГВС всегда работала при высокой температуре, а отопление получало тепло по мере надобности и в нужной пропорции, нужно разделить контуры. Делается это тремя основными способами:
Через трехходовой смесительный клапан с термоголовкой
(например, ESBE, Herz, Danfoss и др.). Он устанавливается на подаче отопительного контура, после выхода из котла. Клапан “смешивает” горячую воду с подачи и обратку, подавая в радиаторы теплоноситель нужной температуры (скажем, 45–50 °C).
Управление у него механическое — ставите термоголовку
с выносным датчиком, и она сама регулирует поток без электрики. Для вашего энергонезависимого котла — самое логичное и простое решение.
Через отдельный контур с циркуляционным насосом и балансировкой.
От котла оставляете “малый круг” на ГВС (как сейчас), а от подачи отводите
вторую линию на отопление — с собственным насосом, который будет работать через термореле или комнатный термостат. В этом случае желательно добавить гидравлический разделитель (гидрострелку) или просто сделать узел подмеса, чтобы насосы не “тянули” друг друга.
Комбинированный вариант
— трехходовой клапан с насосом. Это чуть сложнее, но даёт стабильную температуру и равномерное распределение по радиаторам.
3. Что поставить именно в вашем случае.
Так как у вас котел энергонезависимый, я бы рекомендовал схему без электроники:
поставить трехходовой
термостатический клапан на ветке отопления. Он будет забирать горячую воду с подачи котла и подмешивать обратку, формируя стабильную температуру отопительного контура (скажем, 45–50 °C). Плюс — можно добавить циркуляционный насос на отопление, чтобы обеспечить равномерный прогрев всех радиаторов,
особенно на втором этаже.
Схема по шагам:
От подачи котла идёт “малый контур” → теплообменник ГВС → обратно в котел (оставляете как есть).
От этой же подачи ставите тройник → через трехходовой термостатический клапан → на подачу
отопления.
После клапана ставите циркуляционный насос (на отопление).
Обратка от радиаторов возвращается в клапан (вход для “холодной” ветки).
Выход смешанного потока из клапана — на радиаторы (кстати, родителям недавно радиаторы меняли на новые, по ЕКб
решили обратиться в "Авалон", не плохо справились с работой).
Температуру клапана можно выбрать заранее — есть модели на 35 °C, 45 °C, 55 °C и т.д. Сам клапан работает чисто механически, без питания.
4. Пример из практики.
Делал похожее в доме с котлом “Дон 16К”
— там тоже без автоматики, но хозяин хотел, чтобы вода в бойлере всегда была горячая, а батареи можно было регулировать. Поставили термостатический трехходовой на 45 °C и отдельный циркуляционник на отопление. Результат — ГВС греется как раньше, батареи не перегреваются, перепад между первой и
последней батареей исчез.
5. Важные мелочи:
На насос отопления желательно поставить обратный клапан, чтобы он не гонял воду в контур ГВС при остановке.
Если система открытая, следите за уровнем воды — при добавлении новых элементов иногда появляются
воздушные пробки.
Балансировочные краны на этажах помогут выровнять поток между радиаторами.
Итог:
Вам подойдёт схема “котел → ГВС (как есть) + трехходовой клапан + насос на отопление”. Это даст независимую регулировку температуры в батареях без влияния на
горячую воду, а работать всё будет без электроники и сложной автоматики.