Имеется дом с газовым котлом, все построено и работает 20 лет, но изначально сделано как то своеобразно и не очень удобно, хочется допилить минимальными телодвижениями.
Котел 40квт без электроники и электричества,
запальник на 2 батарейках и механический термостат на воде, который меняет подачу газа. Его менять не имеет смысла, он за 20 лет не просил никакого ремонта и плюсом в гараже запасной новый такой же в упаковке лежит.
С котла выходит труба подачи и разделяется в 2 стороны, направо идет
в теплообменник гвс и сразу возвращается обратно в котел, на обратке на входе перед котлом стоит циркуляционник непрерывно работающий.
Налево стоит большой шаровый кран и с него уходит на контур отопления, 2 этажа, штук 15 радиаторов, возвращается обратно к тому самому циркуляционнику
перед котлом.
В холода все хорошо, термостат на 70, кран открыт, батареи греют, гвс работает.
Неудобства в межсезонье, батареи слишком горячие, убасляешь термостат, гвс становится еле-еле, пробуешь поток краном регулировать, сложно ловить нужный угол и батареи первые в
контуре жарят, последние холодные.
Хотелось бы гвс оставить всегда 70, а отопление регулируемо подключать к котлу. Решение довольно очевидное, оставлять контур гвс как он есть и плюс ставить отдельный циркуляционник на контуре отопления в обход котла, чтоб гонял хороший поток и все
батареи были одной температуры, а с котла ставить какой то управляемый термодатчиком отопления клапан или насос подмешивания теплоносителя из контура гвс.
Первая мысль которая пришла в голову, на обратке отопления перед котлом поставить 2 циркуляционника, один чтоб в котел гнать теплоноситель, другой мимо котла в контур отопления. И эти циркуляционники переключать термостатом прицепленым прямо тут же к трубе обратки, пока горячая вода в контуре гоняет
мимо котла, когда остывает начинает гонять через котел. Но будет ли так нормально поддерживать температуру батарей? Или там теплоноситель будет через выключенные насосы протекать и портить всю картину?
Радиаторы последовательно, термостаты на каждом не интересуют. Надо сделать только поддержание в контуре отопления произвольно задаваемой температуры, ниже чем в контуре гвс. Поэтому и вопрос про управляемое подмешивание.
Радиаторы последовательно, термостаты на каждом не интересуют. Надо сделать только поддержание в контуре отопления произвольно задаваемой температуры, ниже чем в контуре гвс. Поэтому и вопрос про управляемое подмешивание.
Подмешивание чего к чему?
Если у вас радиаторы подключены последовательно - то при уменьшении температуры входа в последовательный контур будете всегда иметь картину:
Цитата: От пользователя: Енот и белочка за дичь
первые в контуре жарят, последние холодные
Т.к. к 15 радиатору всегда будет приходить тепла меньше, чем заходит в 1-й.
Оно и сейчас так работает, просто с 70 не остывает до холодного состояния.
ИМХО самое простое - это на каждый радиатор ставить байпас + термоголовку, как делается в однотрубных
системах (например, в квартирах)
Условно:
Вроде старался понятно объяснить, может надо нарисовать будет.
Имеется ввиду сделать 2 контура с постоянно большим потоком теплоносителя, один контур гвс через котел с постоянной температурой 70.
Второй контур - закольцевать теплоноситель через все батареи в обход котла с большим потоком жидкости, чтобы выровнять температуру батарей.
А подмешивать в батарейный контур при необходимости воду с контура гвс для поддержания заданной температуры батарей.
Немного порисовал, вверху как
сделано изначально, внизу как придумывается, добавлен обход котла и 2 насоса, на трубу обратки батарей вешается термостат, при температуре ниже желаемой работает насос2, при достижении желаемой - насос3. Насос гвс работает непрерывно всегда. Это конструкция сильно бредовая? Сверху над насосом3 оже
обратный клапан надо?
от термостата все равно ни куда не денешься в попытке сделать то, что ты хочешь. Тебе либо придется поставить термостаты (термостатические головки) на каждый радиатор, которые будут контролировать температуру в помещении и
перекрывать радиатор по необходимости, либо придется в контур отопления вкорячить смесительный узел из 3-х ходового клапана, например Valtec, с термостатической головкой с выносным датчиком (который надо будет воткнуть в погружную гильзу в контуре отопления на подаче) и отдельным насосом на контур
отопления. Вот только термостатическую головку с выносным датчиком с пределом регулирования 70 градусов заколебешься искать, так как они все поголовно для теплого пола и соответственно до +50 - +60 градусов. По деньгам выйдет одинаково. по трудозатратам - тоже
только это с накладным датчиком, подходит только для стальных труб, тебе нужен с погружным. цена вопроса порядка 10 т.р. И да, трехходовые клапаны есть 3 видов, тебе нужен смесительный: горячая вода - с котла, холодная с обратки системы отопления, смешаная вода идет на подачу
системы отопления. Насос при этом ставишь между батареями и трехходовым на подаче. Можно конечно и с разделительным систему собрать: смешанная - с обратки СО, горячую на подачу СО, холодную на обратку котла, насос при этом между радиаторами и трехходовым на обратке. Датчик в обоих случаях ставится
на подаче перед первым радиатором.
Но судя по схемам, которые ты рисовал выше - термостатические головки на радиаторы установить будет проще
Посмотрел ассортимент, клапан с рабочей температурой 110 и потоком до 12 кубов в час порядка 8тр, сервопривод к нему 13тр. Ну а управление приводом и электронные термодатчики вопроса не вызывают совсем. При поломке электрики клапан легко крутится внешней ручкой. Спасибо за наводку.
при однотрубной системе, близкой к самотечной-
без термостатирования каждого радиатора вполне можно обойтись.
(естессно, имхо, однако основанное на опыте монтажа СО)
Цитата: От пользователя: Аморальный Философ
28 февраля 2024 16:16
кста, вопрос:
насколько эффективно / правильно работает термостат при "горизонтальном" расположении регулирующего вентиля?
ибо на твоем фото с обеих сторон ТРВ "американки",
т.е. смонтировать можно и вертикально :-o .
В холода все хорошо, термостат на 70, кран открыт, батареи греют, гвс работает.
в межсезонье батареи слишком горячие, убасляешь термостат, гвс становится еле-еле, пробуешь поток краном регулировать, сложно ловить нужный угол и батареи первые
в контуре жарят, последние холодные.
не пробовал заменить шаровые краны на буксовые?
буксовые регулируют поток точнее
Цитата: От пользователя: @ndrew2709 (откубрячил шаурму)
буксовые регулируют поток точнее
Нет смысла регулировать потоком, возникает разница по батареям, надо поток всегда большой и регулировать температуру носителя, вся проблема именно в этом.
Цитата:
От пользователя: @ndrew2709 (откубрячил шаурму)
буксовые регулируют поток точнее
Нет смысла регулировать потоком, возникает разница по батареям, надо поток всегда большой и регулировать температуру
Енот,
спроси у Белочки, как зависит ПОТОК от дельты
в почти-САМОТЕЧНОЙ ( теги = гравитационная и тд и тп) СО.
Опосля твоего само-ликбеза проконсультирую,
ПС:
ты не поверишь, но есть СО с циркуляционником, работающим ПРОТИВ направления потока,
причем сам насос находится в САМОЙ ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ КОНТУРА :confused: .
Однако понимание принципов фунциклирования таких СО значительно выше верхнего предела сообразительности как енота, так и белочки :-(
Нет смысла регулировать потоком, возникает разница по батареям, надо поток всегда большой и регулировать температуру носителя
ты пытаешься разобраться в классической ситуевине-
регулировка температуры по контурам ( всего трем)
с минимумом исходных данных
с таким уровнем понимания процесса и понтами удачи пожелать не могу-
ибо её тама и близко нету :-(
ПС:
для справки_
самотечная (=типа-гравитационная) СО САМА регулирует температуру / поток через конкретный радиатор
помещения.
причем без всякого ТРВ :-p
Цитата: От пользователя: @ndrew2709 (откубрячил шаурму)
кста, вопрос:
насколько эффективно / правильно работает термостат при "горизонтальном" расположении регулирующего вентиля?
ибо на твоем фото с обеих сторон ТРВ "американки",
т.е. смонтировать можно и вертикально :-o
.
Можно и вертикально, главное чтобы не вверх смотрела термоголовка - может глючить из-за нагрева элемента от трубы
Можно и вертикально, главное чтобы не вверх смотрела термоголовка - может глючить из-за нагрева элемента от трубы
проблема скорее не в расположении терморегулирующего элемента по вертикали / горизонтали, а в геометрии самого "прохода"
ТРВ,
ибо "буксовая" геометрия правильнее работает в "вертикали"
ПС:
ибо
шаровый крантик для точной регулировки потока просто не работает
( ПС специяльно для минусриста :-o )
Цитата: От пользователя: @ndrew2709 (откубрячил шаурму)
с таким уровнем понимания процесса и понтами удачи пожелать не могу-
ибо её тама и близко нету
Вне зависимости от понимания/непонимания процесса и понтами удачи/неудачи, меня терзает смутная уверенность, что установка
смешивающего клапана с сервоприводом + циркуляционника по рецепту
Цитата: От пользователя: IrBiS1300
смесительный: горячая вода - с котла, холодная с обратки системы отопления, смешаная вода идет на подачу системы отопления. Насос при этом ставишь между батареями и
трехходовым на подаче