Добрый день, столкнулся с проблемой. Купил бытовку с явным нарушением конструкции полов по лагам.
Пирог пола следующий, сверху вниз.
1. Линолиум
2. Плита OSB 16 мм.
3. Между лагами (100мм), утеплитель-минеральная вата - 100мм.
4. Дно - Профлист 0,5 мм без
перфорации, заборный. Профлист положили на швеллер П-формы. Утеплитеть лежит прямо на профлисте без зазора. Профлист зажат лагами.
5. Винтовые сваи, можно залезть под бытовку.
Вместо сетки от грызунов устанвлен профлист. Зимой обнаружил, что вода скапливается на профлисте, что
привело к намоканию утеплителя и лаг.
Пока вижу 2 варианта:
1. Сделать перфорацию в профлисте. Но возможно без ветрозащиты будет намокать утеплитель.
2. Разобрать весь пол, снять профлист и вместо профлиста натянуть ветрозащиту и поставить сетку от грызунов.
Подскажите, как грамотнее исправить ситуацию?
1/2 |
| Поделиться:
Re: Полы в бытовке в хозблоке. Дно профлист вместо...
Все зависит от того, насколько влажно в помещении в морозы, если там постоянно находятся люди, то надо делать пароизоляцию (как вариант герметизировать линолеум) изнутри и дать
выход пару наружу через профлист - почаще отверстий небольших насверлить. Если время от времени там кто-то есть - то на мой взгляд достаточно профлист насверлить.
А ветрозащита и намокание никак не связаны...