Генератор в резерв


Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
Генератор в резерв   #207275  наверх
Автор: MrGan 
Дата:   30 октября 2010 20:50

Надеюсь не оффтопик тут...
Выбираю генератор и бесперебойник - как резерв в коттедже.
Котел, скважина, видеонаблюдение, холодильники, и прочее...
Прикидываю, что должно хватить 4-5-6 киловатт (при реальном потреблении около 2-х киловатт).
Обязателен автозапуск, т.е. электростартер (АВР сделан).
Длительно гонять аппарат планов нет, это скрее резерв "на всякий случай". Но он должен быть "готов всегда", т.к. даже несколько часов без электричества зимой череваты...
Шумность волнует не сильно - стоять будет в кирпичном гараже.

Вот собственно вопросы.
1. Однофазный или трехфазный? Нормальное питание заведено на 3 фазы, нагрузки раскиданы по фазам. Но есть "первая" критическая фаза, которой достаточно для обеспечения хозяйства в режиме экономии.
2. Есть ли смысл в инверторном (цифровом) генераторе? Или это лишние понты?
3. Пугали возможной несовместимостью с котлами, и вообще, типа генератор может выдать фазу на любой из 2-х контактов в розетке (в чем я сильно сомневаюсь, если честно).
4. Нормально ли "приставить" рядом обычный "компьютерный" упс на 3 ква, на время запуска, и т.п.? Или нужно что-то специальное городить?
5. На какую марку смотреть? В идеале уложиться в 50-70 рублей... Но если есть резоны против китайцев типа фиблока - можно взять что-то подороже.
  |  Поделиться:  
Re: Генератор в резерв   #207279  наверх
Автор: странник_r66 
Дата:   30 октября 2010 20:59

Однофазный, низкооборотный дизель 5 кВт с автоматом монитора сетевого напряжения
  |  Поделиться:  
Re: Генератор в резерв   #207284  наверх
Автор: Z_A
Дата:   30 октября 2010 21:40


Цитата:
От пользователя: MrGan

Шумность волнует не сильно - стоять будет в кирпичном гараже.

Если гараж не отапливается - в морозы может не завестись...
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: Генератор в резерв   #207286  наверх
Автор: .mIR™ 
Дата:   30 октября 2010 22:23


Цитата:
От пользователя: MrGan

4. Нормально ли "приставить" рядом обычный "компьютерный" упс на 3 ква, на время запуска, и т.п.? Или нужно
что-то специальное городить?

нормально..ставил иппон смарт виннер 3000.. выдает отличную синусоиду...
  |  Поделиться:  
Re: Генератор в резерв   #207288  наверх
Автор: DAR73 
Дата:   30 октября 2010 22:25


Цитата:
От пользователя: странник_r66

Однофазный, низкооборотный дизель 5 кВт с автоматом монитора сетевого напряжения

С подачей напряжения на все 3 фазы. У трехфазника может возникнуть перекос фаз, а это опаснее,чем нехватка однофазного на весь дом. Трехфазник выдает 380 например 15квт,а однофазного напряжения дает только 2-3 квт.
  |  Поделиться:  

 Сейчас читают 
 
Аненки образовательные (до 13 сентября) 373
Какие ожидания от мужчин и женщин сегодня уже устарели? 672
Просьба совет по ОТ /обогнавший время/ для ответственных лиц 457
Кто убил Толю Косеножку 1692
Направления для отдыха осенью-зимой 437
Re: Генератор в резерв   #207312  наверх
Автор: MrGan 
Дата:   30 октября 2010 23:55


Цитата:
От пользователя: Z_A

Если гараж не отапливается - в морозы может не завестись...


Отпливается. Пока есть электричество. ;-)



Цитата:
От пользователя: странник_r66

Однофазный, низкооборотный дизель 5 кВт с автоматом монитора сетевого напряжения


Зачем дизель для эпизодической, аварийной работы?
  |  Поделиться:  
Re: Генератор в резерв   #207340  наверх
Автор: десс 
Дата:   31 октября 2010 07:07


Цитата:
От пользователя: MrGan

Отпливается. Пока есть электричество.

У гаража высокая тепловая инерция,даже через неделю в нем будет плюсовая температура если отключат тепло.


Цитата:
От пользователя: MrGan

4. Нормально ли "приставить" рядом обычный "компьютерный" упс на 3 ква, на время запуска, и т.п.? Или нужно что-то специальное городить?

Аккумуляторы в бесперебойниках лет через 5 надо менять работали они или нет - а это дорого.
На время запуска аккумулятора от упс то току может не хватить,не проще использовать авто.аккумулятор.
  |  Поделиться:  
Re: Генератор в резерв   #207342  наверх
Автор: странник_r66 
Дата:   31 октября 2010 07:52


Цитата:
От пользователя: MrGan

Зачем дизель для эпизодической, аварийной работы?

Бывает и несколько суток липистричества нет. Часто её используют для сварочных и пр. работ на стороне или на природе. Предложен лучший. вариант(ИМХО). С другой ценовой стороны-зажигалка на пару кВт с ручным запуском в 20 раз дешевле.
  |  Поделиться:  
Re: Генератор в резерв   #207344  наверх
Автор: десс 
Дата:   31 октября 2010 08:31

А может вообще отказаться от этой идеи.
Люди десятилетиями живут с одним источником эл. энергии,больших убытков отключения эл. энергии в нашем регионе обычно не приносят.
Не помню уже когда это было.
  |  Поделиться:  
Re: Генератор в резерв   #207362  наверх
Автор: MrGan 
Дата:   31 октября 2010 10:44


Цитата:
От пользователя: десс

У гаража высокая тепловая инерция,даже через неделю в нем будет плюсовая температура если отключат тепло.

Это типа шутка была. Конечно температура будет. :-)


Цитата:
От пользователя: десс

Аккумуляторы в бесперебойниках лет через 5 надо менять работали они или нет - а это дорого.
На время запуска аккумулятора от упс то току может не хватить,не проще использовать авто.аккумулятор

Брр... Смену аккумуляторов переживу.
А запуск самого генератора конечно, отдельный. Цель УПСа - дать электричество на 5-10 минут...


Цитата:
От пользователя: странник_r66

Бывает и несколько суток липистричества нет. Часто её используют для сварочных и пр. работ на стороне или на природе. Предложен лучший. вариант(ИМХО). С другой ценовой стороны-зажигалка на пару кВт с ручным запуском в 20 раз дешевле.

В несколько суток верится слабо. Да и нормальный бензиновый выдержит, имхо, такую нагрузку без проблем. Особенно если брать с запасом по мощности.
Сварочных работ НЕ БУДЕТ. На природе - не нужно.
В общем, 200 тыров за 6-ти киловатный дизель мне точно жалко.
Нужно решение до 60-70, максимум 100 тыров.



Цитата:
От пользователя: десс

А может вообще отказаться от этой идеи.
Люди десятилетиями живут с одним источником эл. энергии,больших убытков отключения эл. энергии в нашем регионе обычно не приносят.

Ну, пережить можно все. ;-)
Например, слить систему отопления и откочевать на тайвань.
  |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода