добрый день всем!
ситуация следущая:
за печь-камином оставил лючок - в нем торцевая крышка на дымоходе для прочистки трубы (ревизия). эта заглушка-ревизия из нержава сидела на жаропрочном герметике внутри дымохода. из за скопившегося в трубе конденсата эту заглушку сегодня днем сорвало. конденсат вместе с сажей вытек из люка. в доме запашище - как будто водой костер залили.

вопрос: кто виноват и то делать? :-)
дымоход - нержавейка замурованная в кирпич, на крыше переходит в сендвич.
  |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498075  наверх
Автор: ALEXisP 
Дата:   26 декабря 2013 20:11

кто виноват? нее, я тут ни причём
3/1 |    |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498078  наверх
Автор: house_spirit 
Дата:   26 декабря 2013 20:35

проблема большого кол-ва конденсата обычно возникает в печах длительного горения типа бутакова... чет там было из физики, химии может чуть астрономия тоже участвует.
а ИМХО самая главная причина появления конденсата - сырые дрова!
первую зиму пришлось топить сырыми, т.к. других не было - всю зиму воевал с конденсатом и жутким запахом, на след. сезон дрова уже были сухие - ни капли, и запаха нет.

имхо2 - устраняйте причину и лечите следствие.

доп.: герметик кстати помогает не надолго, конденсат его мигом разъедает.

[Сообщение изменено пользователем 26.12.2013 20:36]
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498079  наверх
Автор: Зубило из перфоратора   (О пользователе)
Дата:   26 декабря 2013 20:35

наверно потепление
0/1 |    |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498080  наверх
Автор: -= VК =- 
Дата:   26 декабря 2013 20:40


Цитата:
От пользователя: house_spirit

проблема большого кол-ва конденсата обычно возникает в печах длительного горения типа бутакова...

печь камин зажигается 3 раза в месяц максимум
дрова да, сырые, этого года, подсушиваю их в тамбуре


Цитата:
От пользователя: Зубило из перфоратора

наверно потепление

хочешь сказать в морозы внутри дымохода наморозило, сейас оттаяло и прорвало?
0/1 |    |  Поделиться:  

 Сейчас читают 
 
щиток в подъезде 1768
Re: конденсат в дымоходе   #498081  наверх
Автор: Uzanto 
Дата:   26 декабря 2013 20:43


Цитата:
От пользователя: -= VК =-

вопрос: кто виноват



Цитата:
От пользователя: -= VК =-

на крыше переходит в сендвич

не достаточно и не в том месте утеплена труба
5/0 |    |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498084  наверх
Автор: house_spirit 
Дата:   26 декабря 2013 20:52


Цитата:
От пользователя: -= VК =-

в морозы внутри дымохода наморозило, сейас оттаяло и прорвало?

в морозы тяга сильнее, дымоход прогревается выше.. а там уже разница температур и снова физика и т.д.

Цитата:
От пользователя: -= VК =-

дрова да, сырые, этого года, подсушиваю их в тамбуре

это бесполезно. я их держал около печки по 5-7 дней, один фиг был конденсат.

в деревне мы всегда дрова в июне заготавливали и лежали они горкой в расколотом виде до августа, и тока потом в поленницу укладывали, а в печку они попадали уже тока на след год. а в предстоящем сезоне бабушка топила теми, которые за год до этого приготовили.
......
потом ей от школы (она 30 лет была уч. рус. яз. и лит.) начали привозить уголь бесплатно... а потом к ним в деревню и газ провели....
эээххх... и отпала надобность дров :-D
но те самые дрова я запомнил на всю жись )))
с 6 утра на делянке, а потом руки от колуна как у обезьяны, почти до колен. :-)
7/0 |    |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498087  наверх
Автор: странник_r66 
Дата:   26 декабря 2013 21:03


Цитата:
От пользователя: -= VК =-

вопрос: кто виноват

Менделеев и его химия. При сгорании дров образуется конденсат.
  |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498094  наверх
Автор: Джян Бен Джян 
Дата:   26 декабря 2013 21:30


Цитата:
От пользователя: house_spirit

а ИМХО самая главная причина появления конденсата - сырые дрова!

Не-а. Виновата низкая температура продуктов горения при выходе из трубы ;-)
лень искать, но вроде выше 105*С должно быть
  |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498095  наверх
Автор: house_spirit 
Дата:   26 декабря 2013 21:46


Цитата:
От пользователя: Демон Максвелла

Не-а.

ххмм..
как тогда объяснить мой случай?
печь та же самая, дымоход тот же, режим горения такой же.
из всех переменных поменялись только дрова, точнее их влажность.
при конденсате были: неделю назад из леса, сразу расколоты, чуть подсушены и в топку.
при его отсутствии: те же самые дрова (из того же леса, с той же самой вырубки в то же время привезены) тока пролежали год на южной стороне за баней.
???
1/1 |    |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498096  наверх
Автор: Crossmem 
Дата:   26 декабря 2013 21:50


Цитата:
От пользователя: Демон Максвелла

Виновата низкая температура продуктов горения при выходе из трубы

частично справедливо
Ибо сколь угодно сухая целлюлоза имеет брутто-формулу (C6H10O5)n
То есть при сгорании примерно (очень примерно) 160 г древесины образуется 90 г воды.
Даже если древесина имеет влажность 10%, это сильно-то баланс не изменит.
Конечно, конденсат образуется при температурах много ниже, чем 105 и даже 100 С. Высокая температура стенок дымохода полезна для того, чтобы всякие смолы не осаждались. Они хуже, чем водичка.
Водичка копится в начале топки, пока дымоход совсем холодный
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498100  наверх
Автор: Джян Бен Джян 
Дата:   26 декабря 2013 22:07

"...
Температура продуктов сгорания на выходе независимо от расположения дымохода и его вида должна быть не менее чем на 15°С выше точки росы.."

Дымоход неправильно рассчитан/либо неправильно исполнен (есть подсос холодного воздуха, например)
:-)
  |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498102  наверх
Автор: Мировой кризис   (О пользователе)
Дата:   26 декабря 2013 22:15


Цитата:
От пользователя: -= VК =-

вопрос: кто виноват и то делать?

срочная продажа дома спасет отца русской демократии :-)
5/4 |    |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498104  наверх
Автор: kst1111  (О пользователе)
Дата:   26 декабря 2013 22:44


Цитата:
От пользователя: -= VК =-

house_spirit

проблема большого кол-ва конденсата обычно возникает в печах длительного горения типа бутакова...

печь камин зажигается 3 раза в месяц максимум



Цитата:
От пользователя: Евгений™

= VК =-

на крыше переходит в сендвич

не достаточно и не в том месте утеплена труба

+1, нужно было утеплить выше перекрытия 2 эт., а лучше 1 эт.
попробуйте утеплить кирпичный канал на чердаке минплитой поверх кирпича, иногда помогает.

[Сообщение изменено пользователем 26.12.2013 22:46]
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498111  наверх
Автор: Maple 
Дата:   26 декабря 2013 23:03

может конденсат вентиляционный, тогда надо чаще топить.
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498134  наверх
Автор: -= VК =- 
Дата:   27 декабря 2013 02:06


Цитата:
От пользователя: странник_r66

Менделеев и его химия. При сгорании дров образуется конденсат.

печь в морозы топилась ровно 1 раз, 2 недели назад на выходные.


Цитата:
От пользователя: Демон Максвелла

Не-а. Виновата низкая температура продуктов горения при выходе из трубы ;-)
лень искать, но вроде выше 105*С должно быть

это вряд ли, ибо тяга зверская и печь достаточно сильно разогревается. топлю березой.


Цитата:
От пользователя: Crossmem

Высокая температура стенок дымохода полезна для того, чтобы всякие смолы не осаждались. Они хуже, чем водичка.
Водичка копится в начале топки, пока дымоход совсем холодный

у меня так получается что ревизия для чистки ниже уровня выхода печного дымохода на ~60 см . есть подозрение что конденсат тупо собирается в этом аппендиксе и не выпаривается оттуда (а он вообще может самостоятельно испариться?)


Цитата:
От пользователя: Мировой кризис

срочная продажа дома спасет отца русской демократии :-)

еще че посоветуешь?


Цитата:
От пользователя: kst1111

попробуйте утеплить кирпичный канал на чердаке минплитой поверх кирпича, иногда помогает.


надо будет попробовать
завтра собираюсь сдвинуть печь что бы добраться до ревизии
дальше что делать - обратно ревизию запечатывать на герметик?


Цитата:
От пользователя: Maple

может конденсат вентиляционный, тогда надо чаще топить.

а вот это - скорее всего, может быть. потому как перед наступлением морозов прикрыл все вентиляционные каналы (где то недели 2,5 назад).
чаще топить не вариант - смысл? камин чисто декоративка, погреться, посмотреть на огонь да подышать паленым деревом. проблема еще в том, что поддувало у печи на 100% не перекрывает поддув, а шибер, установленный на выходе дымохода из печи - еще больше не перекрывает сам дымоход. получается что дымоход работает в режиме вентиляции помещения и туда тянет весь влажный воздух, который конденсируется на стенках и стекает вниз в ревизию.

видел на газовых котлах ставят конденсатосборники - конденсат куда уводится? в какую то емкость или канализацию?
  |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498140  наверх
Автор: Contessa   (О пользователе)
Дата:   27 декабря 2013 05:16

у нас в торцевую крышку впаяна трубочка, которая гибким шлангом переходит в канализационный слив, специально для отвода конденсата. Фото старое, потолок давно облагорожен:


Фотография из Фотогалереи на E1.ru
3/0 |    |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498149  наверх
Автор: Мировой кризис   (О пользователе)
Дата:   27 декабря 2013 10:07


Цитата:
От пользователя: -= VК =-



Тоже в том году в морозы лилось после расторки. Вылечилось закрыванием заслонки после прогара углей. Походу теплый воздух внутри конденсировался. Ну и дрова сушим под навесом, плюс на ТП лежат иной раз пару недель. В этом году проблем нет.
1. Устрани утечки теплоро воздуха в дымоход.Заслонку закрывай ка угли проооряд,всегда.
2. Суши дрова, тогда и теплота сгорания выше и влаги из них меньше.

Но мне кажется больше поможет герметичность при закрыванит заслонки.
  |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498155  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   27 декабря 2013 11:33

Конденсат в дымоходе абсолютно нормальное явление, и не только для печей каминов но и газовых котлов, поэтому должен быть слив конденсата в канализацию
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498158  наверх
Автор: стеклоVдув
Дата:   27 декабря 2013 11:45


Цитата:
От пользователя: Евгений™

не достаточно и не в том месте утеплена труба

яп и камин бы утеплил тоже хотя бы соточкой мин. ваты.
  |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498160  наверх
Автор: Crossmem 
Дата:   27 декабря 2013 12:02


Цитата:
От пользователя: стеклоVдув

яп и камин бы утеплил тоже хотя бы соточкой мин. ваты.

ДА!!! как же мы все не догадались-то
А спереди так и двухсоточкой :lol:
2/0 |    |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498161  наверх
Автор: стеклоVдув
Дата:   27 декабря 2013 12:29


Цитата:
От пользователя: Crossmem

А спереди так и двухсоточкой

Да и дымоход с дверцей запенить.
1/0 |    |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498178  наверх
Автор: странник_r66 
Дата:   27 декабря 2013 13:36


Цитата:
От пользователя: Bkmz

Конденсат в дымоходе абсолютно нормальное явление

При первом пуске или пуске с большим интервалом. Пока труба холодная. В прогретой утепленной трубе , проходящей через теплый дом конденсата у обычного газового котла или печи не будет.
  |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498188  наверх
Автор: стеклоVдув
Дата:   27 декабря 2013 14:50


Цитата:
От пользователя: странник_r66

В прогретой утепленной трубе

да, я греющий кабель намотал под теплоизоляцию сейчас вообще проблем ноль. :beach:
  |  Поделиться:  
Re: конденсат в дымоходе   #498190  наверх
Автор: Bkmz   (О пользователе)
Дата:   27 декабря 2013 15:02


Цитата:
От пользователя: странник_r66



Он даже в топке образуется при определенных условиях :-) на любом газоходе должен быть предусмотрен конденсатоотводчик и выведен в канализацию.
2/0 |    |  Поделиться:  
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |
1 | 2 | следующая страницапоследняя страница

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода