имеем такой щиток в подъезде
правильно ли я понимаю, что снизу на автоматы подводится 220 вольт, а сверху идет ввод в квартиру на две группы?
если не правильно, то как на самом деле?
хорошо что успели быстро перекрыть воду в подвале... и люди в квартире были, сразу позвонили в аварийку, через 20 минут пришел слесарь...
но ведро воды с пола набрали
похоже что на кухне подмочило проводку знатно...
решили похерить скрытую проводку и замастырить открытую... при таких соседях проще будет бороться с потопами...
На некоторых розетках и выключателях внезапно упало напряжение. Вместо 220 вольт наблюдается 130-140 вольт. Счетчик
находится в электрощите в подъезде. Прошу разъяснить как решить проблему
кто отвечает за правильность и качество электромонтажа в щитке?
автоматы IEK C16 BA47-29
общался с ЖЭУ, сказали, что УК отвечает только за то, что ДО СЧЁТЧИКА...
это как то странно, получается, что за монтаж автоматов
никто не отвечает, окромя владельцев квартир?
т.е. то что электрик УК поменял землю на фазу - это он не обязан был делать? :beach:
кстати, электрик матерился, обвиняя монтажёра счётчика в том, что именно он неправильно подключил автоматы
ДО СЧЁТЧИКА стоит только пакетник, коий отрубает (вручную) подачу фазы и земли на счётчик...
По старым нормам это нормально. По новым АВ должен стоять.
ПУЭ ред.7:
Пункт 1.7.145:«Не допускается включать
коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей...»
Пункт 7.1.21:«Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы».
ежели щит стоит за пределами квартиры (причем на нём устройства для нескольких квартир), то было бы логично, что бы за оный щит отвечала УК, иначе владельцы квартир такого там наделают...