Народ, у меня тут странная ситуация. Поставил в щиток новые автоматы, вроде всё по уму, но через день заметил что один из них теплее остальных. Не горячий, но градусов на десять теплее соседних. Это нормально или бить тревогу?
  |  Поделиться:  
Re: Один автомат в щитке теплее других. Стоит бит...   #913333  наверх
Автор: Artcoll
Дата:   20 августа 2026 01:46

Трогать автоматы рукой это конечно не диагностика, но если разница ощутимая, повод задуматься. У меня так было когда плохо затянул клемму. Автомат грелся именно в месте контакта. Проверь протяжку сначала
  |  Поделиться:  
Re: Один автомат в щитке теплее других. Стоит бит...   #913336  наверх
Автор: Антонов Виктор 2
Дата:   20 августа 2026 01:50

Согласен. Девяносто процентов случаев нагрева это плохой контакт. Либо провод плохо зажат, либо в клемму попала изоляция. Отключи вводной, открой щиток и протяни всё моментной отвёрткой. У IEK кстати клеммы нормальные, с насечкой, но если недотянуть всё равно греться будут
  |  Поделиться:  
Re: Один автомат в щитке теплее других. Стоит бит...   #913339  наверх
Автор: Rick2
Дата:   20 августа 2026 01:57

Протяжку проверял, все контакты сидят плотно. Может дело в самом автомате?
  |  Поделиться:  
Re: Один автомат в щитке теплее других. Стоит бит...   #913342  наверх
Автор: Artcoll
Дата:   20 августа 2026 02:01

Может и в автомате. Если контакты в порядке, смотри на нагрузку. Возможно на этой линии висит что-то с высоким пусковым током и автомат постоянно на грани срабатывания работает. Замерь ток клещами
  |  Поделиться:  

 Сейчас читают 
 
щиток в подъезде 65
перекрытие воды - имеет ли смысл? 298
Список Тем  |   Поиск  |   Правила  |   Статистика  |

Внимание! сейчас Вы не авторизованы и не можете подавать сообщения как зарегистрированный пользователь. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после авторизации вы вернетесь на эту же страницу)


 Мой E1 
 
Вход для зарегистрированных пользователей:
E-mail:
Пароль:
Если Вы не зарегистрированы, то добро пожаловать на страницу регистрации.
Если Вы зарегистрированы, но забыли пароль, Вы можете его запросить.

Развернуть блок
 Погода